jak w temacie brak tłoczenia ,po włączeniu ciśnienie po stronie tłocznej jak i ssącej spada do zera a po3 minutach zewnętrzna całkowicie sie wyłącza ,a na pilocie brak jakichkolwiek błędów,
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
fuji electic RO 36 LAN-brak tłoczenia
11 Odpowiedzi, 7480 Wyświetleń
Nie są czasem zakręcone zawory albo coś blokuje przepływ gazu? Jednostka się wyłącza bo ściąga gaz do siebie.
zawory poodkręcane ,ja podejrzewam zawór rozprężny ale pewności nie mam,Koledzy proszę o pomoc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-16, 18:30:25 przez majki.)
Rozszczelnij układ odessij gaz i sprawdzisz ile go było potem azot i dmuchaj i może coś się odblokuje. Na jaki gaz jest to urządzenie?
układ na 410 ,próby przepychania azotem były juz przerabiane ,niemam pojęcia co moze być nie tak,POMOCY
A jaka jest sytuacja w separacji skraplacza i parownika? Jaka jest długość instalacji i co jest wyżej zainstalowane?
zatkany filtr w klimatyzatorze -może to być cieńka rurka w masie głuszącej .jeśli klima jest trójfazowa sprawdź czy obroty są właściwe .gdzie jest kapilara w jednostce zewnętrznej czy wewnętrznej ? .
Jeżeli to 10.5kW to powinny być 3 fazy. Czy kolejność faz jest dobra na zasilaniu kompresora?
urządzenie jest jednofazowe ,różnica poziomów 5m zew wyżej
zatkany filtr w klimatyzatorze -może to być cieńka rurka w masie głuszącej .jeśli klima jest trójfazowa sprawdź czy obroty są właściwe .gdzie jest kapilara w jednostce zewnętrznej czy wewnętrznej ? .
Kolego opisują taka sytuacje tylko za cholere nie moge tego znaleść ,moze zle szukam ,POMOCY
wyciołem zawór rozprężny i czekam na nowy i zobacze jaki będzie efekt
|