Autobus Neoplan i Konvekta ...

4 Odpowiedzi, 7374 Wyświetleń

Robert81r

  2010-07-12, 21:05:18
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam

Jest problem z Konvekta na Neoplanie. Uklad chlodniczy szczelny - klima nie chlodzi.
Czynnika jest wystarczajaca ilosc - sprawdzono na podstawie wziernika - nie ma bomblowania, czyste oczko.
Uklad chodzi na R134A w ilosci okolo 5,5kg. Na zbiorniku cieczy jest wybita pojemnosc 4,1 dm3.
Po podlaczeniu manometrow pod zawory serwisowe sprezarki (tylko tam mozna cos podlaczyc) sa takie wartosci: HP:12 bar, LP: 0 bar. Na podwyzszonych obrotach schodzi nawet lekko ponizej 0 bar na ssaniu, HP - raczej sie malo zmiania. Nie pomaga dodawanie czynnika - caly czas na ssaniu jest 0 bar.
Na wejsciu do skraplaczy temperatura jest podwyzszona - na oko okolo 40st. Na wejsciu do parownikow, za zaworem rozpreznym, przewody rozprowadzajace szronia sie, ale parowniki praktycznie nie pracuja. Zadnych elektrozaworow zaworow raczej nie ma.

Co moze byc problemem ? Zawor rozprezny ?

Acha - bardzo wolno wyrownuje sie cisnienie na ssaniu i tloczeniu po wylaczeniu ukladu. Jak sie wylaczy sprezarke to na tloczeniu ssaniu sa 2 bary, po godzinie 3 bary, po dwoch godzinach 4.

Z opisu uzytkownika - klima chodzila, chodzila i przestala dzialac.

Prosze o rade w tej sprawie.
  • Odpowiedz

jackgl

  2010-07-12, 21:18:20
Nowy użytkownik
#2
zawór stoi... a czemu to już trzeba "zerknąć"
  • Odpowiedz

mariofreezer

  2010-07-13, 17:20:35
Użytkownik
#3
Rozprężny {sito } albo filtr cieczowy ale skoro piszesz że wziernik pełny bez burzyn to ta pierwsza opcja
  • Odpowiedz

Robert81r

  2010-07-13, 19:15:46
Zaawansowany użytkownik
#4
Dzieki Panowie za podpowiedzi. Autobus narazie kursuje. Jak przyjedzie powtornie to dam znac co bylo. No chyba ze skonczy sie upal i zapotrzebowanie na klime Big Grin
Cholery tak to wszytko poizolowaly - caly zawor rozprezny + cala instalacja za nim ze glowa mala ... Praktycznie nic nie widac. Nie wspomne o dostepie do zaworu. Jeden zawor obsluguje dwa parowniki. Jakby byly dwa oddzielne to bylby mniejszy problem z diagnoza.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa