miezala5 napisał(a):W zwiazku tym ze caly czas sie ucze i rozpoczolem wlasna dzialalnosc bardzo chetnie czytam ten watek!!!Witam
Odpalalem wczoraj solidnego chinola on/off i na spokojnie sobie mierzylem:
Przegrzanie mialem 8K
Ciekawa obserwacja byla jak zmieniaja sie parametry LP i temperatury rurki w zaleznosci od predkosci wentylatora J.W
1bieg -7bar i 8C
3bie -8bar i 12C
Pomimo zmiany parametrow przegrzanie utrzymywalo sie caly czas na poziomie 8K
Nie mam jeszcze tesco i najwiekszym problemem jest zmierzenie temperatury rurki ssacej!
Pozdrawiam!
Robert
Ty to zauważyłeś a powinieneś to wiedzieć że tak jest. To jest stały parametr bez względu na ciśnienie czy odparowanie. To jest podstawa której mnie nauczono. Na forum, Radekklimat wbił mi do głowy taką definicje:
Parametry przegrzania(Superheat):
dla klimatyzatorów 6-8K
dla chłodni 8-10K
dla możni 10-13K
i tego trzeba się trzymać. Natomiast co do ciśnień i temperatury odparowania to są wielkości wynikowe i jak dla klimy
odparowanie jest 0, +1 to przegrzanie powinno wynosić 8 bez znaczenia na gaz, ponieważ 0 odparowanie to 0, natomiast każdy gaz ma swoje ciśnienie pracy i jest to najmniej ważne.
Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?