mg napisał(a):Panowie, w sobotę uruchamiałem konsolę. Instalacja przez ścianę, temperatura na zewnątrz około 25', wewnątrz 20'. Po uruchomieniu i ustabilizowaniu układu odczytałem następujące parametry: Przegrzanie 2-3 K, odparowanie -6(-8). Parownik w większej części lekko przyszroniony. Klima generalnie ładnie chłodzi, klient zadowolony, dlatego nie powiedziałem że coś się dzieje. Co zrobić ?Witam No to mi się podoba, dyskusja jakiej brakowało od dawna na forum. Nikt nie wiesz psów na drugim. MG kieruj się za Białym Królikiem. Znaczy Byniem . Niski Superheat to za dużo czynnika. W niektórych chinolach w DTR jest napisane wprost. Jeżeli jest krótka instalacja powinno upuścić się czynnik. Jak to zrobić nie napisali. Jak to nie pomoże to szukaj załamanych rur . Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
załamana rurka ssawna IMO tylko nie wiem co to konsola? przypodlogowo-podstropowy split?
Ja też mam zagadkę: Nowa klima 410, fabrycznie freon na 15m, instalacja 12m. Próżnia trzyma. Puszczony freon i ciśnienie postojowe 13-14 bar przy 10 C na zewnątrz, zawór tylko na ssaniu, po starcie zaszroniona rurka tłoczna (od sprężarki gorąca, pierwsza linia skraplacza ciepła, reszta ok. 30 zimne) powrót schodzi do 0 bar, pobór 2,6 A z 4,5 A ON/OFF. Brak efektu chłodzenia. Na grzaniu 22 bary, grzeje dobrze. SH nie mierzone bo już tłoczna szroni...
NO
bxz napisał(a):załamana rurka ssawna IMO tylko nie wiem co to konsola? przypodlogowo-podstropowy split?Witam Zakręcony zawór na cieczowym Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
Rozumiem ,,reakcja łańcuchowa", po uruchomieniu klimy parownik zaczyna szronić, spada wydajność wymiennika, spada odparowanie, zmniejsza się przegrzanie w krótkim czasie.
Boje się jednak, że jak odessam część czynnika spadnie mi odparowanie i problem się pogłębi. Podczas pracy klimy nie mam skroplin, dopiero po osiągnięciu zadanej temperatury i wyłączeniu sprężarki sączy się strużka wody(to na marginesie) stefanbud napisał(a):bxz napisał(a):załamana rurka ssawna IMO tylko nie wiem co to konsola? przypodlogowo-podstropowy split?Witam Zawór cieczowy zakręcany i odkręcany 5 razy, stukany kluczem, sytuacja bez zmian. Pozdrawiam
NO
mg napisał(a):Rozumiem ,,reakcja łańcuchowa", po uruchomieniu klimy parownik zaczyna szronić, spada wydajność wymiennika, spada odparowanie, zmniejsza się przegrzanie w krótkim czasie.Witam Ma za dużo czynnika i nie wyrabia. Spróbuj. Jak nie to, to załamana rura albo wada fabryczna, kapilara, kulka ... Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
bxz napisał(a):załamana rurka ssawna IMO tylko nie wiem co to konsola? przypodlogowo-podstropowy split? Rura ssąca nie załamana. Jeśli by była, nie było by efektu szronienia na lamelach. Co do Twojego problemu, prawdopodobnie masz zator przy kapilarze w J.Z. zaraz po skraplaczu. bxz napisał(a):Witamstefanbud napisał(a):bxz napisał(a):załamana rurka ssawna IMO tylko nie wiem co to konsola? przypodlogowo-podstropowy split?Witam Kulka albo załamana rura. Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
stefanbud napisał(a):Witambxz napisał(a):Witamstefanbud napisał(a):Witam Żartuje, idealny przykład że nie wszyscy producenci dostarczają to co opisują w ofercie. Napełnij instalacje w sposób przez Ciebie preferowany i powinno być OK. Zaszroniona rura cieczowa może nam sugerować za małą ilość czynnika. Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
Stefanbud liczyłem na ciebie i się nie zawiodłem w poszukaniu byka.Zbyt małe przegrzanie =przepełnienie.Zbyt duże przegrzanie=niedopełnienie o ile przegrzanie mierzymy we właściwym miejscu.Edytowałem to specjalnie aby cię sprawdzić.A ty mi przyznałeś racje nie wiem dlaczego.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
nie wiem co to kulka (od zaworu kulowego) ?
a co do załamanej rurki to nie wiem właśnie jak się zachowuje układ Nie było już czasu na napełnianie... jutro będę walczył, gdyby nie 13 bar postojowego i praca na grzaniu bez sekundy zastanowienia bym wymienił czynnik na odpowiednia ilość i z bani, a tak mam obawe że to nie to
NO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-15, 21:37:14 przez bxz.)
Zbyt małe przegrzanie = przepełnienie OK , tylko co jeśli przy małym przegrzaniu jest niskie odparowanie???
bxz napisał(a):nie wiem co to kulka (od zaworu kulowego) ? Odpowiedzą jest miejsce od którego zaczyna szronić. llort napisał(a):Stefanbud liczyłem na ciebie i się nie zawiodłem w poszukaniu byka.Zbyt małe przegrzanie =przepełnienie.Zbyt duże przegrzanie=niedopełnienie o ile przegrzanie mierzymy we właściwym miejscu.Edytowałem to specjalnie aby cię sprawdzić.A ty mi przyznałeś racje nie wiem dlaczego.Witam Bo tak naprawdę jest mi obojętne jak to mierzysz. Ty pracuje na swoją opinie u klienta. Jeżeli lecisz ze mną w kulki i sprawia to Ci przyjemność... Mały Superheat to przepełnienie a duży to niedobór. Ale fajnie że się ubawiłeś dziś . Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
szroni od zaworu cieczowego, ale co z nim zrobić bez rozszczelniania układu? po 5 razy zakręcałem i odkręcałem, może więcej siły przy zakręcaniu? (do oporu) bo jak zepsute to i tak wymiana?
ale i tak będę drążył (miałem spać, ale pozytywny klimat dziś), a jak jest załamanie czasem nie zmniejsza się przepływ masowy czynnika... sprężarka ma łatwiej, ssanie schodzi niżej bo sprężarka tłoczy, a czynnik gromadzi się do przewężenia i zanikają przemiany termodynamiczne (zmiana stanów skupienia) lub są w minimalnym stopniu?
NO
bxz napisał(a):nie wiem co to kulka (od zaworu kulowego) ?Witam Mam prośbę nie patrz na ciśnienie postojowe. Jutro będziesz miał 11bara a po jutrze 14bara. Zerknij do góry na taki rysunek z dwoma butlami. Przewidzieć ciśnienie czynnika to można z prognozy pogody. Na grzaniu tylko Barbii po włożeniu kartonu na skraplacz i podłączaniu amperomierza sprawdza. Będzie dobrze, zobacz ile na forum jest przychylnych i miłych ludzi. Superheat i będzie dobrze. Pozdrawiam Bogdan ratuj!
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
bxz napisał(a):szroni od zaworu cieczowego, ale co z nim zrobić bez rozszczelniania układu? po 5 razy zakręcałem i odkręcałem, może więcej siły przy zakręcaniu? (do oporu) bo jak zepsute to i tak wymiana? Masz rację Widać że jesteś wykształcony w tym kierunku
ok jutro pierwsze co zrobię to napełnię na wagę i będę wiedział na czym stoję, to jest dla mnie oczywiste i forum bym tak zrobił .
ciśnienie wiem, że zależy od zewnętrznej, ale skoro pracuje mi 5 % skraplacza, to spodziewałbym się minimalnej ilości czynnika, takiej że odparowało wszystko i tak, że jest poniżej 10 bar, tak przynajmniej miałem to tej pory przy prawie pustej klimie - już po ciśnieniu postojowym było widać że braki. Zacząłem się zastanawiać w piątek o 2 w nocy po 14h pracy... więc padały technicznie straszne podejrzenia... paranoja xD Ale uświadomiłem sobie że nie wiem jak zachowa się układ przy niedrożności... i dlatego drążę temat... kiedyś pewnie się przyda A co do przypadku mg też jestem ciekawy, ale jakoś jak nie widzę to nie umiem się "wczuć" - może mało doświadczenia
NO
mg napisał(a):I zepewne pobór prądu maleje pod wpływem mniejszego przepływu masowego czynnika.Pozdrawiam i proponuję senbxz napisał(a):szroni od zaworu cieczowego, ale co z nim zrobić bez rozszczelniania układu? po 5 razy zakręcałem i odkręcałem, może więcej siły przy zakręcaniu? (do oporu) bo jak zepsute to i tak wymiana?
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
tak nie mam wykształcenia.
Pozdrawiam
NO
bxz napisał(a):... jutro będę walczył, gdyby nie 13 bar postojowego i praca na grzaniu bez sekundy zastanowienia bym wymienił czynnik na odpowiednia ilość i z bani, a tak mam obawe że to nie to Witam Miałem iść spać ale nie mogę Cię zostawić z kłębiącymi się myślami. Nigdy nie patrz na ciśnienie postojowe. Dlaczego? Ponieważ takie są właściwości czynników. Tak jak na rysunku bez względu na ilość czynnika w butli(czy też instalacji) ciśnienie jest to samo, wpływ na zmianę ciśnienia ma temperatura zewnętrzna. Przenosi się to na instalacje chłodniczą, podłączasz manometr i wiesz tylko że coś jest ale ile? Możesz po ciśnieniu i temperaturze otocznia dojść co to za czynnik i nic więcej. Walczę z Wami w temacie elektronicznych manometrów i będę walczył po ich stronie dalej bo widzę że się męczycie tymi analnymi i termometrami Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
Brak czynnika pominąłem automatycznie w toku myślenia, ponieważ nie podejrzewam Ciebie o to abyś popełnił tak banalny błąd podczas diagnozy.
Notabene zachowanie układu podobne. mg napisał(a):Brak czynnika pominąłem automatycznie w toku myślenia, ponieważ nie podejrzewam Ciebie o to abyś popełnił tak banalny błąd podczas diagnozy.Witam Wiesz dziś mam wolne i tak pisze i pisze, dołączył się IIORT i tak sobie dyskutujemy potem Wy i dalej dyskusja. Fajnie dawno tak nie było. Wracają do tematu to pisałem wcześniej że diagnoza zależy od doświadczenia serwisanta. To co odczytujesz musisz zinterpretować biorąc pod uwagę wszystkie fakty. Małe ciśnienie pracy dla jednego będzie brakiem czynnika dla drugiego zafajdanym parownikiem . Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
Pisałem do dylematu bxz
Dobranoc |