11 Odpowiedzi, 10583 Wyświetleń

SZINA

  2011-07-24, 20:26:53
Nowy użytkownik
#1
Witam
czy da się invertera zmusic do pracy tak jak on-of czyli stałe maksymalne obroty sprężarki
czy da się oszukać jakiś czujnik aby wymusić taką pracę?
model to Sauner Duval SDH 15-035 NW
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-24, 21:25:35 przez SZINA.)
  • Odpowiedz

mg

  2011-07-24, 20:59:51
Top użytkownik
#2
[Obrazek: bla.gif]
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-25, 05:07:19
Top użytkownik
#3
chcę to zrobić z powodu...?
.
  • Odpowiedz

barbie

  2011-07-25, 05:17:23
Top użytkownik
#4
czy mogę przerobić samochód na wóz konny ? .
  • Odpowiedz

hubertox

  2011-07-25, 06:35:17
Użytkownik
#5
Kolego poszukaj przycisku test run. Jeśli takiego nie ma ciężko będzie np. określić ilość czynnika na podstawie manometrów bez stałej pracy sprężarki bo domyślam się, że chodzi o to.
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-07-25, 08:31:58
Użytkownik
#6
Cytat:czy mogę przerobić samochód na wóz konny ? .
Big Grin

Chodzi pewnie o to, że jest dobrana za mała klima i tyle. Chce, żeby inverter poszedł na maksa, żeby był efekt chłodzenia Wink

Cytat:ciężko będzie np. określić ilość czynnika na podstawie manometrów bez stałej pracy sprężarki bo domyślam się, że chodzi o to.
He he he Big Grin Dobre Big Grin
  • Odpowiedz

SZINA

  2011-07-25, 15:08:30
Nowy użytkownik
#7
hubertox napisał(a):Kolego poszukaj przycisku test run. Jeśli takiego nie ma ciężko będzie np. określić ilość czynnika na podstawie manometrów bez stałej pracy sprężarki bo domyślam się, że chodzi o to.


dokładnie o to
  • Odpowiedz

SZINA

  2011-08-02, 16:42:02
Nowy użytkownik
#8
Bobek napisał(a):Chodzi pewnie o to, że jest dobrana za mała klima i tyle. Chce, żeby inverter poszedł na maksa, żeby był efekt chłodzenia

nie wcale nie oto
według mnie jest nawet przewymiarowana bo 35 kw na 18 m2 to w sam raz a nawet i ciut za dużo
chodziło mi o określenie ilości czynnika bez ściągania go do butli i ważenia bo ktoś zamontował JZ. na dachu skośnym i ledwo co ja sie sam na nim utrzymuję a co jeszcze sprzęt Sad
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-02, 16:42:29 przez SZINA.)
  • Odpowiedz

barbie

  2011-08-02, 16:46:42
Top użytkownik
#9
35 kW--CHYBA JEST przewymiarowany 10 razy .
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-08-02, 17:28:11
Zaawansowany użytkownik
#10
minimum 10 razy Smile no ale toz to nie forum polonistyczne Tongue Big Grin wiec pewnie chodzilo o 3,5 kw Smile
  • Odpowiedz

SZINA

  2011-08-02, 19:36:37
Nowy użytkownik
#11
barbie napisał(a):35 kW--CHYBA JEST przewymiarowany 10 razy .

sorki ale coś mi klawiatura niezabardzo gra ostatnio (chyba to rozlane pifko Smile Smile Smile ) i mi umknął przecinek
naturalnie chodziło o 3,5 kW
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa