Witam. Dwa lata temu zamontowałem klimatzacje Sharp Inverter . Tydzien temu dostałem zgłoszenie awari . Po przyjezdzie do klijenta dokonaniu wszystkich czynnosci zwiazanych z naprawa stwierdziłem awarie płyty sterujacej. Gwarancja ok Sharp przysłał czesc wymieniłem jest wszystko dobrze. Mam pytanie czy wachania napiecia 0d 228V do 243V moga miec wpływ ??? Ewentualnie co zrobic zeby ustabilizowac je w granicach 230V
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
skoki napiecia
4 Odpowiedzi, 4593 Wyświetleń|
W którym miejscu konkretnie masz te wahnięcia napięć? Takie zasilanie przychodzi do jednostki?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
Słabe zero albo mocny sąsiad.
Tak było kiedyś gdy sąsiad "zapodał" spawarkę domowej roboty. Gdy nie było tyle elektroniki mocy. Teraz praktycznie nie można znaleźć zasilacza innego niż impulsowy. Falowniki są na porządku dziennym. A to co się dzieje w sieci energetycznej wiedza tylko ci którzy mieli okazję obejrzeć wyniki pracy jakiegoś analizatora sieci lub choćby dłuższy zapis napięć i prądów. Nawał urządzeń impulsowych powoduje taką "sieczkę", że włos się jeży na głowie. Co jakiś czas następuje zdudnienie częstotliwości iluś urządzeń i piękna dolinka lub co gorsze górka. Trwa to baaardzo krótko - ułamki milisekund ale zakłócona zostaje praca mikroprocesora lub zniszczony zbyt wysokim napięciem (którymś z kolei) jakiś element elektroniczny. Najczęściej padają warystory zabezpieczające - o ile są - i kondensatory - te ostatnio montowane są tak kiepskiej jakości, że strach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-12-30, 07:19:24 przez jack63.)
A pomiary "mierniczkiem" nawet trueRMS i rzeczoną normę to sobie można wsadzić... |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY