witam
i prosze o podpowiedż szanownych fachowców
jak sprawdzić poprawność działania zaworu rozprężnego który jak mi się wydaje coś zabardzo dławi
Jest on zamontowany w chłodni która nagle przestała chłodzić i nie chce zejść poniżęj 12 st. Dodawanie gazu nic nie pomaga choć już dociąga mi do spreżarki. Cisnienie po stronie ssącej utrzymuje sie na około 3 atm. i nie chce spadywać niżej. Parownik przeciąga tylko w 1/4 a wczesniej grubo poza połowe.
Wydaje mi sie że przyczyną może być zawór rozpreżny(był on wymieniany 2 lata temu i do tej pory chodził ( filterek w zaworze był czysty)
Być może jest tu inna przeczyna którą nie zlokalizowałem, jeżeli tak to bardzo prosze o podpowiedż i rade co mam jeszcze sprawdzić(jestem początkującym i nie wszystko wiem, dlatego zwracam sie o podpowiedż do Szanownych Fachowców.
Z góry bardzo dziękuje i pozdrawiam
i prosze o podpowiedż szanownych fachowców
jak sprawdzić poprawność działania zaworu rozprężnego który jak mi się wydaje coś zabardzo dławi
Jest on zamontowany w chłodni która nagle przestała chłodzić i nie chce zejść poniżęj 12 st. Dodawanie gazu nic nie pomaga choć już dociąga mi do spreżarki. Cisnienie po stronie ssącej utrzymuje sie na około 3 atm. i nie chce spadywać niżej. Parownik przeciąga tylko w 1/4 a wczesniej grubo poza połowe.
Wydaje mi sie że przyczyną może być zawór rozpreżny(był on wymieniany 2 lata temu i do tej pory chodził ( filterek w zaworze był czysty)
Być może jest tu inna przeczyna którą nie zlokalizowałem, jeżeli tak to bardzo prosze o podpowiedż i rade co mam jeszcze sprawdzić(jestem początkującym i nie wszystko wiem, dlatego zwracam sie o podpowiedż do Szanownych Fachowców.
Z góry bardzo dziękuje i pozdrawiam