Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Rola elektrozaworu

4 Odpowiedzi, 3649 Wyświetleń

marko

  2012-08-26, 11:49:46
Nowy użytkownik
#1
Witam!
Mam pytanie odnośnie małej komory chłodniczej.Jaką rolę spełnia elektrozawór zamontowany na rurce tłoczącej,dodam że układ nie posiada presostatów.Za odpowiedź z góry dziękuję.Pozdrawiam
  • Odpowiedz

p.obelix

  2012-08-26, 13:51:11
Zaawansowany użytkownik
#2
Żeby podczas postoju nie dochodziło do zalewania parownika ciekłym czynnikiem.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

barbie

  2012-08-26, 15:22:40
Top użytkownik
#3
zalewania sprężarki .
  • Odpowiedz

marko

  2012-08-26, 15:48:37
Nowy użytkownik
#4
Dzięki barbie teraz jestem bardziej światły.Pozdrawiam!
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa