Daikin VRV III RXYQ8P7W1B

47 Odpowiedzi, 43137 Wyświetleń
1 2 Dalej

renegat35

  2013-03-22, 20:11:04
Użytkownik
#1
Witam Panowie.

Problem taki że system słabo grzeje, nastawa tem 30*C a nadmuchuje 22-25 a w pomieszczeniu 19. Kolega był i uznał że za mało czynnika, wpakował 14 kg i bez zmian.
Mi się wydaje że to chyba nie wina czynnika, układ zachowuje się dziwnie, pracuje jak mu się podoba, wzrośnie do 30 bar na manometrach i tu dziwne tak jakby ten czynnik stał bo rurka do jed wew gorąca 30 bar a z jed wew zimna 30 bar, za jakiś czas sprężarka zwolni do 18-20 bar i tak sobie chodzi bez szału w nadmuchu. Nie mam żadnej dtr do tego systemu, nie wiem jakie rezystancje powinny mieć poszczególne czujniki, żadnego błędu nie ma. W LG mogę się wpiąć kompem z programem i wszystko mam jak na dłoni. Czy w tych systemach można zrobić jakiś test czujników itp.
Jedna jednostka zewnętrzna i 5 wewnętrznych, jeden sterownik obsługuje 4 jednostki i jest masterem a drugi jedną i jest podrzędny, gdzie się je ustawia na mastera bo nic nie widzę, żadnego przełącznika itp.
Jeśli ktos ma jakis pomysł to będę dźwięczny.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

bartekw

  2013-03-23, 00:59:54
Zaawansowany użytkownik
#2
kody binarne.. przycisk tes na 10sec, wlaczy sie tryb testu w chlodzeniu(grzania nie pamietam) sprawdzi parowniki i podzespoly, ilosc czynnika ect, skad wiesz ze bledu nie pokazuje? mastera ustawiasz z poziomu sterownika ale opcji jest pare. 14 kg bo tak? proponuje podnajac serwisanta z apsem daikina bo sami zniszczycie urzadzenie a szkoda.. odnosnie komputera to do daikina jest serwis cheaker... nawet dtr techniczno ruchowej? gratuluje...
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-23, 08:04:10
Użytkownik
#3
Szukam porady a Ty radzisz a zarazem nabijasz Big Grin
Test na 10sec rozumiem przycisk w jed zew?
No niestety 14 kg bo tak. Chciałem wczoraj wszystko ściągnąć i zostawić na weekend pod azotem i na nowo nabić po obliczeniu ile dodatkowo dobić, ale to jedyne źródło ciepła a cos tam grzeje i sie nie zgodzili, mam czekać aż się cieplej zrobi. Doładował bo kiedyś już też musiał bo gdzieś ubyło, jakaś mała nieszczelność, tak zrobił nic już na to nie poradzę
A co z czujnikami, gdzie znajdę jaką powinny mieć rezystancje?
  • Odpowiedz

bartekw

  2013-03-23, 10:40:15
Zaawansowany użytkownik
#4
wybacz. po prostu sie przerazilemBig Grin tak w jed zew. na tych samych diodach pojawiaja sie bledy i wszystkie parametry. niezbedna jest dtr poniewaz sa tam wszystkie nastawy pomiary i rozwiazywanie problemow. z tym czynnikiem to przegiecie. powinienes powiedziec klientowi ze urzadzenie jest niesprawne i niech placze ze zimno ale jak padna sprezarki to do Ciebie bedzie mial pretensje ze nie powiedziales a koszt nowych to ok 10tys.. dtr moge ci podeslac mailem
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-23, 11:00:08
Użytkownik
#5
bartekw napisał(a):wybacz. po prostu sie przerazilemBig Grin tak w jed zew. na tych samych diodach pojawiaja sie bledy i wszystkie parametry. niezbedna jest dtr poniewaz sa tam wszystkie nastawy pomiary i rozwiazywanie problemow. z tym czynnikiem to przegiecie. powinienes powiedziec klientowi ze urzadzenie jest niesprawne i niech placze ze zimno ale jak padna sprezarki to do Ciebie bedzie mial pretensje ze nie powiedziales a koszt nowych to ok 10tys.. dtr moge ci podeslac mailem

Myślę że z tym czynnikiem nie będzie aż tak tragicznie. Prądy nie przekracza. Będę wdzięczny za te dtr
Zastanawiają mnie te temperatury rurek. Zachowuje się tak jakby był zblokowany przepływ w jed zew, jest ciśnienie 30 bar a powrotna rurka zimna, tak jakby pomału szedł czynnik i wentylator schładza czynnik ale i tak szału nie ma w nadmuchu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-03-23, 11:04:14 przez renegat35.)
  • Odpowiedz

p.obelix

  2013-03-23, 14:13:58
Zaawansowany użytkownik
#6
No 14 kg to na 100% za dużo. Według dtr. 7kg na agregat plus maksymalnie 3-4 kg na rurociągi.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

bartekw

  2013-03-23, 15:30:22
Zaawansowany użytkownik
#7
wyslij maila
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-23, 18:38:35
Użytkownik
#8
wyzerować butle i może zacznie śmigać
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-24, 02:17:18
Użytkownik
#9
Że przeładowane to pewne, może wywalczę by mi pozwolili w poniedziałek to zaraz ściągam, jeszcze żyje wiec są szanse.
  • Odpowiedz

awax

  2013-03-24, 12:46:01
Top użytkownik
#10
renegat35 napisał(a):Że przeładowane to pewne, może wywalczę by mi pozwolili w poniedziałek to zaraz ściągam, jeszcze żyje wiec są szanse.

Jeszcze żyje ,a kto zapłaci jak padnie?
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-24, 14:04:51
Użytkownik
#11
Nie martw się nie Ty
  • Odpowiedz

awax

  2013-03-24, 17:25:07
Top użytkownik
#12
Oczywiście,że nie ja.Zapłaci Klient,któremu się nie przyznasz,że popsułeś mu urządzenia.
Nie wiem jak to się u Ciebie nazywa,ale to normalne oszustwo,oczywiście nieumyślne bo przecież nie Masz pojęcia o tych urządzeniach pozwalając przeładować o 100%.
Ja jedynie dokonuję ekspertyz sądowych,które pomagają Klientom uzyskać przysługujące im odszkodowania.
  • Odpowiedz

awax

  2013-03-24, 17:32:16
Top użytkownik
#13
A tak na marginesie renegat35@.żebyś się nie zrażał to powiem Ci ,że Masz PRZEŁADOWANY !!! układ i zalany prawie cały skraplacz ( w funkcji grzania skraplaczem są j.w) dlatego brak efektu.Tam już nie ma w wymiennikach miejsca żeby wtłoczyć i skroplić czynnik.
Można uczyć się na błędach,ale zostawianie Klientowi włączonego urządzenia z takim przeładowaniem jest po prostu nieuczciwe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-03-24, 17:33:14 przez awax.)
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-24, 18:10:43
Użytkownik
#14
Może czytaj ze zrozumieniem, nie ja, ja byłem później i nie pozwolili mi nic robić choć by góry srały, ich wybór, w poniedziałek po cichu zrobię co należy. Obecnie chciałem tylko potwierdzenia swoich domysłów ale faktycznie zapomniałem że zawsze się znajdzie ktoś z syndromem "ja wiem lepiej". Spokojnej niedzieli
  • Odpowiedz

awax

  2013-03-24, 18:52:50
Top użytkownik
#15
renegat35 napisał(a):Witam Panowie.

Problem taki że system słabo grzeje, nastawa tem 30*C a nadmuchuje 22-25 a w pomieszczeniu 19. Kolega był i uznał że za mało czynnika, wpakował 14 kg i bez zmian.
Mi się wydaje że to chyba nie wina czynnika, układ zachowuje się dziwnie, pracuje jak mu się podoba, wzrośnie do 30 bar na manometrach i tu dziwne tak jakby ten czynnik stał bo rurka do jed wew gorąca 30 bar a z jed wew zimna 30 bar, za jakiś czas sprężarka zwolni do 18-20 bar i tak sobie chodzi bez szału w nadmuchu. Nie mam żadnej dtr do tego systemu, nie wiem jakie rezystancje powinny mieć poszczególne czujniki, żadnego błędu nie ma. W LG mogę się wpiąć kompem z programem i wszystko mam jak na dłoni. Czy w tych systemach można zrobić jakiś test czujników itp.
Jedna jednostka zewnętrzna i 5 wewnętrznych, jeden sterownik obsługuje 4 jednostki i jest masterem a drugi jedną i jest podrzędny, gdzie się je ustawia na mastera bo nic nie widzę, żadnego przełącznika itp.
Jeśli ktos ma jakis pomysł to będę dźwięczny.
Pozdrawiam

Tak,po cichu ściągniesz około 20 kg czynnika.
Po co ta ściema z kolegą?zachowuje się jakby czynnik stał .
Może Ty przeczytaj co napisałeś.
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-24, 19:31:20
Użytkownik
#16
I znowu syndrom Big Grin Nie znasz warunków gdzie to jest ale prawisz mądrości, wykorzystaj tą energię by doradzić, może jaka rezystancja czujników. Będę miał możliwość ściągnąć bo wykorzystam 4 godzinne okienko jak nikogo nie będzie i tyle Ci wystarczy do rozszyfrowania tajemnicy" kiedy" A kolega wiem w którym momencie popełnił błąd, tylko potrzebuję trochę danych by się upewnić. Ale cieszy mnie że w końcu czytasz ze zrozumieniem a nie na pałę Big Grin
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-24, 19:40:23
Użytkownik
#17
A swoja drogą myślałem że tu znajdę poradę Sad Przez godzinę co byłem w piątek nie wiele mogłem zrobić a kolega twierdził że tak samo się zachowywało przed jego doładowaniem, więc nie wiem czy tak na pewno było czy dupe swoja broni, się okaże. No ale chyba nie ma sensu tego pisać skoro ktoś wie lepiej Big Grin
  • Odpowiedz

bartekw

  2013-03-24, 22:04:32
Zaawansowany użytkownik
#18
nie chodzi o to czy ktos wie lepiej czy nie. sugestie dostajesz na podstawie wlasnych doswiadczen z ta seria daikina. przynajmniej z mojej strony. opornosci czujek znajdziesz w dtrce ktora dostaniesz(wybacz nie pamietam ich) ale wydaje mi sie ze to bledny trop. vrv daikina posiada cala game zabezpieczen a termistoryi to podstawa w tego typu urzadzeniu wiec sygnalizowalby jakies bledy a takowych mowisz ze nie ma..
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-25, 17:41:29
Użytkownik
#19
No i trochę się wyjaśniło Big Grin Panie awax nie miał pan racji, nie ściągnąłem 20 kg z układu, tylko 30 kg Big Grin , ciekawe nie Big Grin Po rozmowie z użytkownikami a są to wszech wiedzący panowie ze sterowni elektrociepłowni dowiedziałem się że zgłosili oni awarię że nie grzeje bo nastawili temperaturę w pomieszczeniu 32 *C a z klimatyzatora nawiewało tylko 25*C a nie 32*C jak nastawili Big Grin Kolega fakt jeśli uległ ich sugestii powinien ściągnąć czynnik a nie doładowywać te marne 14 kg Big Grin, to już nieważne, Jednak Daikiny to mocne urządzenia. Po ponownym wpuszczeniu czynnika 11,5 kg układ pracuje chyba normalnie, piszę chyba bo nie znam ich rodzaju pracy i sterowania. Ciśnienia są następujące, zadana temp. 23*C, w pomieszczeniu 20*C, ciśnienia na początku na wstępnym wygrzaniu skraplaczy 20-15 bar, później 17-15 bar, nadmuch 24-26 *C ale pomału rośnie tem w pomieszczeniu. Nie wiem czy tam jest wprowadzony tryb energooszczędny czy co że sprężarka nie wchodzi na wyższe obroty, na maksa, jeśli wiecie panowie i znacie te układy i ich pracę to podzielcie się tą cenną wiedzą z gościem, który tutaj ściemnia Big Grin
Jeśli chodzi o termistory to w LG nie wyskoczy błąd jeśli któryś przekłamuje tylko jak jest uszkodzony i dlatego chciałem rezystancje tych czujników.
I tak dla ciekawości po co są zrobione na rurociągach z elektrociepłowni czy to w pionie czy w poziomie takie "U" co jakiś czas, pytam poważnie.
bartekw ja po to tu piszę by dostać poradę od tych,którzy wiedzą lepiej, Poradę nie baty!!! A tobie bardzo dziękuję za pomoc, zachowałeś się jak należy, może awax miał zły dzień, może.
Pozdrawiam wszystkich mimo to Big Grin
  • Odpowiedz

awax

  2013-03-25, 18:05:24
Top użytkownik
#20
No cóż,zawstydziłeś mnie,nie sądziłem,że zmieści się tam 30 kg.
Co do tych "U" to poważnie odpowiem,że mają one na celu pomoc w odprowadzaniu oleju do sprężarki.
Co do pracy nie na maksa to podejrzewam,że jest to normalne przy różnicy nastawy i temperatury w pomieszczeniu rzędu 3 C.
Takie właśnie nieodpowiedzialne "dobijanie" układów powoduje,że niemal każdą naprawę trzeba zaczynać od odzyskania całości czynnika i napełnienia zgodnie z ilością wskazaną przez producenta.To zabiera sporo czasu .
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-25, 18:33:23
Użytkownik
#21
Ja wiem co to jest powrót oleju ale trochę mnie dziwi te "U" np. w pionie rurka pod kątem prostym odchodzi od pionu na 40 cm potem w pionie 80 cm i wraca do pionu głównego 40 cm i na poziomach to samo tylko że płasko, jakieś dziwne te syfony, chyba że takie się stosuje i nie wiem, w chłodnictwie przemysłowym inne, w systemach LG wcale by nie robić oporów bo sprężarka sama się włącza na maksa by ściągnąć olej, co kraj to obyczaj Big Grin
Tym bardziej trzeba odzyskiwać czynnik przed naprawą w takich układach, gdzie sprężarki inverterowe i naszpikowane elektroniką
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-03-25, 18:51:54
Top użytkownik
#22
Ja mam dobry dzień i w jednej kwestii napiszę.Wraz z podnoszeniem się temperatury pomieszczenia proporcjonalnie wzrasta temperatura powietrza opuszczającego skraplacz JW.Ale wymyśliłem?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-03-25, 19:00:40
Top użytkownik
#23
Aby rurociąg sobie podlegał naprężeniom.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-25, 19:05:16
Użytkownik
#24
No teraz to mnie zaskoczyłeś Big Grin
Przypomniało mi się że miałem na pół godziny nastawione 25 *C i tak samo się zachowywało choć na moment nie wiem czemu podkręciła do 20 barów ale za chwilę się unormowała do poprzedniego stanu
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-25, 19:07:59
Użytkownik
#25
klimatolog napisał(a):Aby rurociąg sobie podlegał naprężeniom.

A nie jest to niepotrzebne stwarzanie oporów? takie cudo co 4-5 m
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa