Problem ze stacją Delphi REFMATIC POWER

3 Odpowiedzi, 3124 Wyświetleń

markowik

  2013-04-17, 06:01:33
Nowy użytkownik
#1
Witam,mam problem ze stacją Delphi REFMATIC POWER -podaje różne ilości czynnika do instalacji, "znika" nie raz nawet 1000 g czynnika i pojawia się po przeprowadzeniu recyklingu(kilkukrotnym),zauważyłem ,że cofa się czynnik z butli stroną LP-czy w butli jest zawór zwrotny? oraz zamarza przewód wychodzący ze sprężarki(foto),czy to normalny objaw?
  • Odpowiedz

mg

  2013-04-17, 20:03:52
Top użytkownik
#2
Kiedy wymieniałeś filtry?
  • Odpowiedz

markowik

  2013-04-19, 06:03:43
Nowy użytkownik
#3
zamykam temat, po wymianie filtra rurka nie zamarza,dzięki;cofający czynnik to uszkodzony zawór zwrotny przy butli
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa