Witam. Moze ktos pomoze.
Pacjent to ladowarka dl300 okolo 4tys godzin. Objawy nastepujace- po wlaczeniu klimy cisnienie okolo 1,5-2barow, wysokie okolo 15-20barow. Przewod tloczacy wraz z skraplaczem i osuszaczem do zaworu cieply a wrecz goracy i to samo z kompresorem, natomiast przewod powrotny na calej dlugosci nawet nie jest letni.
Jesli byly by jakies zalamania na czesci tloczacej to gaz by mogl sie rozprezac na tym odcinku ale nic takiego nie wystepuje bo caly przewod jest goracy.
Czy myslicie ze to zawor rozprezny? Mysle, ze jak by zapchal sie filtr i tam bylo rozprezanie to obudowa filtru byla by chlodna.
Prosze o sugestie
Pacjent to ladowarka dl300 okolo 4tys godzin. Objawy nastepujace- po wlaczeniu klimy cisnienie okolo 1,5-2barow, wysokie okolo 15-20barow. Przewod tloczacy wraz z skraplaczem i osuszaczem do zaworu cieply a wrecz goracy i to samo z kompresorem, natomiast przewod powrotny na calej dlugosci nawet nie jest letni.