Witam. Robię projekt akademicki z klimatyzacji. 4 pomieszczenia na 3 kondygnacjach. Zyski ciepła powyliczane, strumień powietrza całkowity również. Mam problem jeśli chodzi o nawilżenie w centrali/wilgotność w pomieszczeniach. Mam założone parametry w pokojach, fi=50% i temp latem=25/zimą 20. Pokoje są zróżnicowane jeśli chodzi o zyski ciepła. Problem został rozwiązany, przy stałej delta t, będzie nawiewana rozna ilosci powietrza do pomieszczeń. Gorzej ma się to z wilgocią. W pomieszczeniach docelowo ma być 4 i 8 osób, a więc zyski wilgoci są różne. Robiąc proces dla jednego wariantu, można spowodować, że w jednych pomieszczeniach będzie zachowana wilgotność a w innych nie. Jak oblicza się x nawiewu? Podobno przy tym bierze się max zyski wil. z jednego pomieszczenia w stosunku do całego powietrza wentylacyjnego ze wszystkich pokoi. Prawda to ?