witam, mam pytanie do osób montujących LG,
w jednostce wewn. typu kaseta mam podłączenie elektr. L N 3 4 5, z czego 5 to mostek z 3,
w dystrybutorze natomiast jest L N S, pytanie : S podłączam do 3 czy 4 ?. Pozdrawiam, wiem, że są dtr, ale LG podłączam sporadycznie i nie mam czasu tego szukać.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2013-11-29, 12:42:01
Moderator
#2
Masz schemat pod deklem przyłącza wystarczy popatrzeć co i jak jest poprowadzone od listwy kablowej i analogicznie w jednostce wewnętrznej
  • Odpowiedz

irroda

  2013-12-02, 18:06:53
Zaawansowany użytkownik
#3
jednostka zewn, już podłączona i zamknięta, nie chce mi sie jej otwierać ponownie, chyba, że schemat jest na dystrybutorze.
Z tego co pamiętam, a podłączałem taki 3 lata temu, to do S na 99% podłączałem przewód nr 3. Chciałem się upewnić.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-12-02, 21:18:12
Top użytkownik
#4
irroda napisał(a):jednostka zewn, już podłączona i zamknięta, nie chce mi sie jej otwierać ponownie, chyba, że schemat jest na dystrybutorze.
Z tego co pamiętam, a podłączałem taki 3 lata temu, to do S na 99% podłączałem przewód nr 3. Chciałem się upewnić.
Posiadasz wiedzę sapera który zneutralizował 99-procent ładunków na sto uświadczonych fizycznie?Uważaj na trójnitrorezorcynianołowiu powiązany z pentrytem i tentrytem.Trotylem można palić w piecu bez związku inicjującego?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2013-12-02, 21:46:48
Moderator
#5
Można. W swoim.

Aha, pod deklem dystrybutora jest. Przynajmniej kiedyś był.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-12-02, 21:48:16 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2013-12-02, 22:04:28
Zaawansowany użytkownik
#6
podłącz KASETE LN3 jak byś miał układ VRF TO BYŚ WYKOZYSTAŁ 4 5 DO 1 KASETY JAKO PANEL STERUJĄCY TYM UKŁADEM KASETY SĄ PRODUKOWANE DO KAŻDEGO UKŁADU NATOMIAST JED ZEW CO DO ZAMÓWIENIA .
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-12-02, 22:11:01
Top użytkownik
#7
W Bieszczadach paliliśmy w nie swoich piecach.Lata Kiszczaka?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-12-02, 22:13:11
Top użytkownik
#8
Klima-cool napisał(a):podłącz KASETE LN3 jak byś miał układ VRF TO BYŚ WYKOZYSTAŁ 4 5 DO 1 KASETY JAKO PANEL STERUJĄCY TYM UKŁADEM KASETY SĄ PRODUKOWANE DO KAŻDEGO UKŁADU NATOMIAST JED ZEW CO DO ZAMÓWIENIA .
Nie ma to jak improwizacja.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-12-02, 22:13:42 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2013-12-03, 09:48:40
Zaawansowany użytkownik
#9
klimatolog nie wiem co palisz ale dobre
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2013-12-03, 09:50:04
Zaawansowany użytkownik
#10
klimatolog nie wiem co palisz ale dobre
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa