Witam mam sklimatyzowac biurowiec 3 pietrowy do podlaczenie okolo 60 pokoi . Jakiej firmy wybrac sprzet ? Ma byc w miare niedrogi ale nie badziew .Daikin nie nalezy do najtanszych firm moze roca ? Rozmiary budynku to 10 na 40 metrow czyli od agregatu do jednostki wewnetrznej w najgorszym wypadku moze byc 60 metrow . Ma byc tez grzanie !
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
Klimatyzacja budynku 3 pietrowego/60 pokoi jakiej firmy sprzet ?
13 Odpowiedzi, 11106 Wyświetleń
lg-rozsadna jakosc za srednie pieniadze oczywiscie vrv
Dzieki niewiedzialem ze lg takie cos robi . A juz lg montowalem kilka sztuk ale do 8 kW. Poszukam w necie jeszcze raz dzieki .
Arek
podobny system oferuje firma S....
nie wiem jak z cena jednak można podłączyć aż do 30 jednostek (oczywiście to tylko teoria uzależniona od mocy jednostek wewnętrznych). Osobiście instaluje klimatyzatory tej firmy i dotychczas (około 2 lata) nie miałem z nimi żadnych problemów. Pozdrawiam, Marcin
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-08-12, 20:57:19 przez crocens.)
Znam firme S.... w hurtowni gdzie czasem sie zaopatruje tylko to im idzie cena dosc przystepna fakt ze czynnik 407 . Juz bylem na tej stronie maja tez duze jednostki takie jak mnie interesuja okolo 200kw. Moze sie skusze ( skusi sie inwestor ... ) . Do radekklimat na stronie lg sa tylko 35 kw . Gdzie sa te wieksze. Dzieki Marcin !
polecam układy VRF firmy mitsubishi
Chodzi zapewne o schłodzenie budynku, a nie klimatyzację ? Przy 50 podobnych pokojach rozsądne rozwiązanie to maszyna chłodnicza (pewnie 100 kW ?) dajaca wodę lodową (np.8/14°C), i lokalne fan-coile. Rozwiązanie tańsze nie tylko inwestycyjnie, ale eksploatacyjnie. Do tego prosta wentylacja z powietrzem higienicznym - i już.
do tollo
nie jest to tanie rozwiazanie bo ilosc glikolu jaka trzeba wpakowac w układ jest duza no i sam chiller potrzebuje odpowiedniej mocy zeby go wychłodzic, pompy z uszczelnieniem na glikol sa tez bardzo drogie i nie zawsze jest miejsce zeby takiego byka ustawic przyklad: system VRV Daikin kosztował inwestora 180.000 tys zł z montazem w 30 pokojach biurowych na dwoch agregatach natomiast na chillerze ten koszt oscylował w granicach 260.000 tys zł wiec troche róznica jest
Jestem właśnie w trakcie pisania oferty na system SDV Sinclair'a, jak skończe pośle wam szacunkowy koszt
.
Nie chcę polemizować nt kosztów instalacji - każdy sensowny inwestor posiada odpowienie analizy i porównania i zleca to, co sam wybierze .Także elastyczność i komfort wodnych systemu wodnych FC wydaje sie bezdyskusyjna, o aspekcie ekonomicznym (energetycznym) nie wspmnę. System multisplitów jest dobry dla małych obiegów (a nie 60 terminali). Litr glikolu eltylenowego (koncentrat) kosztuje poniżej 3 pln. Uszczelnienie pomp dla glikolu to +10procent (ale pompa większa, fakt). Problemy do rozwiązania to koszt sprężarek i hałas.
Widzialem wielokrotnie takie klimatyzatory ale cos slabo one chlodzily , moze tak ustawione albo co spatrolone ? Mozna jakas fime to produkuje ? Chetnie bym sie doszkolil ... Rury moga byc nawet zwykle jak do wody ? A inwestor hmm coz zamontowane w tym budynku juz jest 12 sztuk klim (w pokojach) tak mu sie spodobalo ze teraz chce caly ... Odradzilem mu wieszanie 12 agregatow na zewnatrz i tak sa 3 juz. Naszczesie maja forse !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-08-16, 22:23:40 przez gadget.)
Witam
W ostatnim czasie pojawił sie nowy rewolucyjny sposób klimatyzacji polegający na poborze wody ze studni gruntowej przetransportwanie jej do wymienników ciepła i po wykorzystaniu skierowaniu z powrotem do studni zrzutowej /nie jest to pompa ciepła/. Woda gruntowa jest na tyle zimna ze bez problemu poradzi sobie z klimatyzacją a wielka zaletą jest to ze system taki jest energo oszczedny można zaoszczedzić nawet 90% wydatków tani w zakupie a cała instalacja moze w zimie grzać. Krótko mówiąc jest to centralen ogrzewanie które ma mozliwość chłodzenia taniego i zgodnego z naturą. Jest tylko jedna kewstia b.ważna pomysł ten został opatentowany i wymagana jest zgoda na wykorzystanie tego pomysłu przez autorów zwana /licencją/ Prosze poszukać wiecej inforamacji w internecie i skontaktować się z autorami patentu graup.pl napisał(a):WitamTylko nie każdy ma wokół siebie studnie którą mógłby wykorzystac |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości