Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
tutaj jesteś:   Forum Klimatyzacja › Klimatyzacja.pl › Klimatyzacja
Wstecz 1 … 56 57 58 59 60 … 166 Dalej
  • alexa

Daikin FXF125LVE błąd AJ

2 Odpowiedzi, 2443 Wyświetleń

Mateo17

  2016-05-01, 06:35:50
Nowy użytkownik
#1
Witam.

Koledzy mam następujący problem. Wymieniłem płytkę PCB jednostki wewnętrznej (pojawiał się błąd c5 termistora R3T jednostki wewnętrznej. Oczywiście czujnik wypięty wpięty jeszcze raz, zmierzona rezystancja termistor fit - wymiana płytki ). Po wymianie płytki na nową pojawia się błąd AJ (adapter ustawień wydajnośc nie został zainstalowany). Nie mam zbyt dużego doświadczenia jeśli chodzi o daikina dlatego prosiłbym o pomoc bardziej doświadczonych kolegów. Dodam jeszcze ze na jednym sterowniku są 2 jednostki wewnętrzne.

Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2016-05-03, 07:12:59
Moderator
#2
Przy zamawianiu płytki zawsze pytali o wydajność, więc i adapter powinni dołoży ć, a Ty powinieneś go zamontować
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Serwisy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2022 termoclima Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa