Witam. Zajmuję się w firmie różnymi rzeczami technicznymi, min. klimatyzacją. Mam problem z drycoolerem Guntner S-GFH 080.3A/1L(D)-F6/10P który współpracuje z systemem wody lodowej Carrier. Pojawia się następujący problem ? co jakiś czas (nieregularnie) urządzenie przestaje działać, zatrzymuje się wentylator (co tydzień, co dwa, raz w miesiącu ? różnie). Na monitorze ciekłokrystalicznym w skrzynce urządzenia wyświetla się komunikat ?hardware error?. Po odłączeniu zasilania i ponownym załączeniu urządzenie działa normalnie do następnego zatrzymania. Dzieje się to o różnych porach dnia, również w nocy kiedy jest chłodno i nikt nie korzysta z klimatyzacji a więc nie zależy od obciążenia systemu. Po obniżeniu ustawienia ?setpoint? do temperatury 5 stopni C urządzenie (wentylator) pracuje cały czas i nie zawiesza się ale wiadomo że wentylator pracuje wtedy cały czas na pełnych obrotach. Nie jest to rozwiązanie problemu, jedynie tymczasowe, bo urządzenie powinno regulować obroty w miarę potrzeby przy ustawieniu ?setpoint? na np. 20 stopni. Mnie się wydaje że do zatrzymania urządzenia dochodzi właśnie w momencie gdy woda w chłodnicy osiągnie zadaną temperaturę ?setpoint?, wentylator się zatrzymuje i ?zasypia?, ale nie dzieje się to za każdym razem zawsze. Sterownik do wymiany? Pytałem różnych firm ale nikt nie chce się podjąć tego tematu.
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Problem z drycoolerem
2 Odpowiedzi, 1553 WyświetleńUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY