carrier 30s brak zasilania sprężarki

5 Odpowiedzi, 5185 Wyświetleń

jarek77

  2015-05-23, 19:24:23
Nowy użytkownik
#1
Witam. Sterownik nie wyświetla błędów sprawdziłem chyba wszystko połączenia ,okablowanie,czujniki,problem polega na tym ze nie wychodzi zasilanie na cewke , zaznaczam ze cewka jest uszkodzona ale podłączając dobrą albo próbnik brak napięcia.Pomocy od kolegów lepiej znających temat osobiście zajmuje się klimami w osobówkach a ten carrier jest znajomego i chcę mu pomódz
  • Odpowiedz

Shitashii

  2015-05-24, 07:13:44
Moderator
#2
Jak nie wychodzi na cewkę, to coś uwalone w sterowniku.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

jarek77

  2015-05-24, 07:50:02
Nowy użytkownik
#3
Sterownik jest niby czysty nie zalany,najbliżej po ścieczce jest tam tranzystor.
  • Odpowiedz

jarek77

  2015-05-25, 18:30:40
Nowy użytkownik
#4
Problem rozwiązany wymieniony tranzystor buk202 Smile
  • Odpowiedz

Shitashii

  2015-05-26, 15:01:09
Moderator
#5
O, jak pięknie!
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa