Panowie a ktoś na Podkarpaciu stosuje taką metodę znajdowania nieszczelności w układzie A/C?
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
Wykrywanie nieszcelności przy użyciu gazu śladowego
35 Odpowiedzi, 29438 Wyświetleń
Nie mam 100% ustalonej stawki,zależy ile sukam i wychodzi 30-60 zł za konkretnie pokazaną nieszczelność,którą akurat nie dam rady naprawić,bo np.nie mam odpowiedniego oringu,a jak wymienię oring to w zależności od trudności 50-150 zł,oczywiście po naprawie ponowny test w tej cenie.No i zależy co dalej,jak Klient dalej zleca cały serwis z dezynfekcją,to inaczej,a jak mówi,że ma szwagra co napełnia ,to inna inszość.
Messer odmówiło ;(
A linde u siebie nie masz,ja też czekałem ok.tygodnia na dostawę,bo to robili na zamówienie.I się uparli,że tylko w butli wodorowej,choć tam wodoru było 1%,teraz zamówię 5% wodoru,choć się trochę boję,żeby nie było go za dużo i detektor nie zgłupiał.
obser napisał(a):A linde u siebie nie masz,ja też czekałem ok.tygodnia na dostawę,bo to robili na zamówienie.I się uparli,że tylko w butli wodorowej,choć tam wodoru było 1%,teraz zamówię 5% wodoru,choć się trochę boję,żeby nie było go za dużo i detektor nie zgłupiał.Nie powinien zgłupieć. Producent urządzenia podaje, że taka powinna być proporcja. 5% wodoru i 95% azotu
Wiem,ale spróbowałem z 1% i jestem zadowolony,ale teraz zrobię mieszankę 5%,zobaczymy
Trochę odgrzeję kotleta.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-08, 06:08:57 przez schade.)
Hej, obser a powiedz jakim ciśnieniem napełniasz układ tą mieszanką? Takim jakie zaleca podziałka na manometrze w zestawie (bodajże 5bar), czy wyższym? Pozdro
Nie używam zestawu, robię to na zestawie do azotu, zaczynam od 1 bara, a potem przechodzę do 5-8 barów
Whisky,pytałeś na PW ile kosztuje gaz.Zamwiłem tydzień temu,dziś przywieźli,duża butla 200 bar 300 zł brutto.
Jeszcze wygląd
|