Co jakiś czas załącza się alarm PRL. Chciałem sprawdzić parametry LPn i LPd i ewentualnie troche je zmienić. Sprawdzałem kilka razy ciśnienie ssania i wynosi 2 bary przy temperaturze w komorze +3*, ( czynnik R404A).
Najpierw sprawdź temperatury, przegrzanie i dochłodzenie czynnika i porównaj z ciśnieniami. A sterownik zostaw tak jak jest. Jak tak zdiagnozujesz agregat do pewnie będzie odpowiedź na takie zachowanie urządzenia.