Wiem, że temat błędu C5 w kasecie Daikina był poruszany.
Dwie kasety FXF 125 LV podłączone pod agregat conveni pack. Na sterowniku błąd c5 czujka R3T w pierwszej kasecie sprawna natomiast lekko zwierały się przewody dochodzące do wtyczki czujnika R1T na płytce A2P. Klimatyzacja na chłodzeniu zbija temperaturę natomiast po zwiększeniu temp do 26-28 stopni na chłodzeniu i na grzaniu po 10-15min wyrzuca błąd C5 dodatkowo temperatura powietrza nawiewanego się zmienia 30-21-25 znowu 30... Uszkodzona płytka A2P do której podłączone są czujniki? Dzieje się tak w obydwu urządzeniach podłączonych pod jeden agregat. Dodam że z każdego parownika w trakcie przeglądu uzbierałem po 1/4 wiadra piachu i kurzu (z parownika nie ze skraplacza nie pomyliłem się
) ) jakieś pomysły? Ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem?
W załączeniu zdjęcie zwierającego się przewodu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-04-08, 15:48:38 przez Mateo17.)
Wiem, że temat błędu C5 w kasecie Daikina był poruszany.
Dwie kasety FXF 125 LV podłączone pod agregat conveni pack. Na sterowniku błąd c5 czujka R3T w pierwszej kasecie sprawna natomiast lekko zwierały się przewody dochodzące do wtyczki czujnika R1T na płytce A2P. Klimatyzacja na chłodzeniu zbija temperaturę natomiast po zwiększeniu temp do 26-28 stopni na chłodzeniu i na grzaniu po 10-15min wyrzuca błąd C5 dodatkowo temperatura powietrza nawiewanego się zmienia 30-21-25 znowu 30... Uszkodzona płytka A2P do której podłączone są czujniki? Dzieje się tak w obydwu urządzeniach podłączonych pod jeden agregat. Dodam że z każdego parownika w trakcie przeglądu uzbierałem po 1/4 wiadra piachu i kurzu (z parownika nie ze skraplacza nie pomyliłem się