Witam
Klimatyzator zabudowany tydzień temu, dział ok aż do wczoraj. Po podpięciu manometrow na grzaniu ciśnienie rośnie (do około 3,5MPa potem wylaczylismy) tak jak powinien, przy chodzeniu ciśnienie nie spada -utrzymuje się na poziomie 1,4MPa i wygląda jakby nie dochodziło do sprezania. Moje podejrzenie to kapilara (nie zawiera elektronicznego zaworu rozpreznego). Jaka Państwa diagnoza?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-05, 10:07:08 przez safelock.)
Klimatyzator zabudowany tydzień temu, dział ok aż do wczoraj. Po podpięciu manometrow na grzaniu ciśnienie rośnie (do około 3,5MPa potem wylaczylismy) tak jak powinien, przy chodzeniu ciśnienie nie spada -utrzymuje się na poziomie 1,4MPa i wygląda jakby nie dochodziło do sprezania. Moje podejrzenie to kapilara (nie zawiera elektronicznego zaworu rozpreznego). Jaka Państwa diagnoza?