Czy ktos z kolegów wie moze o co chodzi
to komunikat na sterowniku chillera
komunikat "wrong Part-Winding"
prosze o pomoc
pozdrawiam
miro
to komunikat na sterowniku chillera
komunikat "wrong Part-Winding"
prosze o pomoc
pozdrawiam
miro
Czy ktos z kolegów wie moze o co chodzi
to komunikat na sterowniku chillera komunikat "wrong Part-Winding" prosze o pomoc pozdrawiam miro
zły kierunek obrotów?chodzi to na scrollu lub śrubie? znalazłem coś w google, może Ty znasz lepiej angielski to sobie doczytaj http://hvac-talk.com/vbb/archive/index.p...07917.html
Part-Winding nazwa ta świadczy o dzielonym uzwojeniu silnika sprężarki, zazwyczaj takie silniki montowane są w półhermetycznych sprężarkach tłokowych(nie we wszystkich) oraz w półhermetycznych orza hermetycznych sprężarkach śrubowych. Związane jest to ze sposobem uruchomienia takiego silnika. Przy starcie załącza się tylko część uzwojenia aby po ok. 0,5 sekundy dołączyć drugie uzwojenie. Proces startu realizowany jest poprzez elementy wykonawcze w szafie zasilająco sterującej.
Także komunikat wyświetlany przez sterownik dotyczy albo silnika sprężarki, któregoś z dwóch uzwojeń lub awarii stycznika lub zabezpieczenia termicznego któregoś z uzwojeń silnika sprężarki. |