PC powietrze woda z kanałówki Fujitsu

11 Odpowiedzi, 8778 Wyświetleń

coldtherm

  2016-11-01, 09:54:45
Użytkownik
#1
Witam
Popełniłem urządzenie grzewcze z klimatyzatora kanałowego Fujitsu AOY30LNAWL-ARY30LUAN
Jednostkę wewnętrzną zastąpiłem rzecz jasna wymiennikiem w moim przypadku przeciwprądowym
Zamierzam ją eksploatować jesienią zresztą wyjdzie to w praniu...
Chciałbym prosić osoby znające to urządzenie o odpowiedź na kilka pytań:
1)Jaka jest charakterystyka czujników w jednostce wewnętrznej (są dwa)
2)Czy oba te czujniki biorą udział w sterowaniu sprężarką czy czujnik coil służy tylko do tajania chłodnicy w funkcji chłodzenia?
Zamierzam zainstalować zamiast czujników oporniki odpowiadające 20 stopniom. Będę miał możliwość małej zmiany mocy urządzenia oscylując temperaturą nastawy z pilota.
3)Mam sterownik przewodowy AR-3TA1 i mam problem z zaprogramowaniem funkcji 46 Praca/Stop którym chcę sterować z sterownika ładującego zasobnik buforowy. Sposób programowania Fujitsu Strzałka góra , dół i wentylator nie uruchamia programowania
  • Odpowiedz

p.obelix

  2016-11-01, 10:22:34
Zaawansowany użytkownik
#2
Rozumiem że jednostkę wew. zastąpiłeś wymiennikiem płytowym ? Czujniki w jednostce wew. bierze udział w wysterowaniu sprężarki choć może bardziej w wysterowaniu zaworu rozpr. http://www.klima-therm.pl/upload/downloa...cd6772.pdf
Stoję przed takim samy zadaniem mam jed. Cariera Czekam na efekty.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

coldtherm

  2016-11-01, 18:11:32
Użytkownik
#3
Dzięki za charakterystykę czujników
Mój wymiennik to przeciwprądowy typ COAX-2600-J mam dość duży zapas
Pompa jest już na próbach i pracuje ładnie ale do dopracowania mam kilka rzeczy.
Na razie sterowana czasowo z pilota jednostki wewnętrznej bo 2 godziny i mam w buforze 40 stopni na pracującej podłogówce.
Niestety w tej instrukcji jest podany taki sam sposób programowania funkcji który nie sprawdza się na moim pilocie.
Na szczęście moja jednostka wewnętrzna jest z 2011 i wentylator jest po prostu 3 biegowy bez sprzężeń zwrotnych
  • Odpowiedz

p.obelix

  2016-11-01, 19:10:30
Zaawansowany użytkownik
#4
Przeglądając instrukcje tego urządzenia nie znalazłem opcji o której piszesz. Za to jest możliwość sterowania start stop zewnętrznym sygnałem np. termostat. służy do tego wtyczka cn114. http://www.ic21.ru/dill/techdoc/tech/G_R...36_inv.pdf
Gdzie kupiłeś wymiennik ? mam takiej samej mocy urządzenie jakie masz parametr wody wejście - wyjście?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

gadget

  2016-11-01, 23:26:05
Zaawansowany użytkownik
#5
A zastanawialiście się jak uruchamiać odszranianie? Regularne uruchamianie odszraniania często jest nieskuteczne ( zw zależności od pogody) co skutkuje niskim współczynnikiem cop.
  • Odpowiedz

manitou

  2016-11-02, 07:10:08
Użytkownik
#6
gadget napisał(a):A zastanawialiście się jak uruchamiać odszranianie? Regularne uruchamianie odszraniania często jest nieskuteczne ( zw zależności od pogody) co skutkuje niskim współczynnikiem cop.
Tu nie ma się nad czym zastanawiać, jeśli elektronika zostaje ta sama a tylko wymienia się termistory na odpowiednie to o wszystkim decyduje oryginalna elektronika.
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-11-02, 10:39:55
Top użytkownik
#7
manitou napisał(a):
gadget napisał(a):A zastanawialiście się jak uruchamiać odszranianie? Regularne uruchamianie odszraniania często jest nieskuteczne ( zw zależności od pogody) co skutkuje niskim współczynnikiem cop.
Tu nie ma się nad czym zastanawiać, jeśli elektronika zostaje ta sama a tylko wymienia się termistory na odpowiednie to o wszystkim decyduje oryginalna elektronika.
Ja bym się zastanowił.Większość PC powietrze/woda ma zamontowaną grzałkę przed wymiennikiem. Podczas startu odszraniania uruchomiana jest ta grzałka aby niedopuścić do zamarznięcia wymiennika woda/freon.W kanałówce do odszraniania potrzebne jest ciepło z powietrza wewnętrznego.Nie ma tu zagrożenia zamarzania wody, więc ten algorytm ochrony jest pominięty. Drugą ważną sprawą jest aby jednostka zewnętrzna posiadała separator cieczy.Praca w niskich temp zewn może powodować, że czynnik będzie w postaci pary mokrej powracał do sprężarki.
  • Odpowiedz

manitou

  2016-11-02, 13:26:40
Użytkownik
#8
Myślę, że przy zalączonej pompie obiegowej CO nie ma opcji na zamrożenie wymiennika w cyklu DF. Zresztą polecam lekturę tego postu [reklama] ten człowiek od 4 lat ogrzewa dom LG 9kW w którym wymienił j. wew na płytowy wmiennik ciepła i nic więcej nie robił. ( z chłodniczego punktu widzenia)
Omawiane przez Ciebie grzałki w "prawdziwych" pompach ciepła w czasie DF mają raczej za zadanie dostarczać ciepło do instalacji CO kiedy obieg chłodniczy tego nie robi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-11-02, 13:28:37 przez manitou.)
  • Odpowiedz

coldtherm

  2016-11-02, 18:51:04
Użytkownik
#9
zdecydowałem się na to urządzenie i pozostawienie elektroniki ponieważ uważam że nic lepszego nie wymyślisz ... Urządzenie uruchamia odszranianie na podstawie pomiaru temperatury zewnętrznej i czujnika za chłodnicą to jest skraplaczem . Podejrzewam że w fujitsu myślało nad tym algorytmem kilka osób.
Ja nie mam czasu dopracowywać tego procesu...
  • Odpowiedz

coldtherm

  2016-11-02, 18:55:36
Użytkownik
#10
Kolego zgadzam się że trzeba wykorzystać wejście cn114 i juz mam tam podłączony sterownik chłodniczy.
Ale nie mogę wejść w oprogramowanie żeby zaprogramować jego funkcję.
Odnośnie odtajania to przebiega celująco . Jednostka wewnętrzna ma 3 biegi wentylatora i obojętnie ktury bieg uruchamia pompę CO
  • Odpowiedz

manitou

  2016-11-02, 19:50:44
Użytkownik
#11
Ponieważ forum mnie zreklamowalo to napiszę to tak: w Google wpisać pompa ciepła z klimatyzatora lg i przeczytać ten wątek na forum elektrody. Sam się zastanawiam nad taką opcją.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 10 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa