Klimatyzacja On-Of Caldo CTM 48. 14 kW . W funkcji chłodzenia pracuje prawidłowo. W funkcji grzania przez chwilę grzeje i zaraz się wyłącza. Podłączyłem się z zegarami . Tak się składa że przyłącza na niskim i wysokim ciśnieniu . Okazało się że ciśnienie gwałtownie rośnie na wysokim i na niskim przyłączu . Ciśnienie w czasie około 15 sekund doszło do 45 barów na niskim i na wysokim ciśnieniu . Pierwszy raz mam taki przypadek . Przełącznik 4 drożny przełącza - słychać pracę cewki. W funkcji chłodzenia ciśnienie było 5 na niskim i 9 na wysokim ( ale przy temp zewnętrznej +2 st C , i wewnętrznej +10 - to normalne ciśnienia ) . W funkcji grzania ciśnienie rosło jednocześnie na obu przyłączach . Przy 45 barach zabezpieczenie ciśnieniowe wyłącza całą klimę . Sytuacja powtarza się cyklicznie . Podejrzewam dwie rzeczy : Albo zawór 4 drożny zacina się w nietypowym położeniu albo zatyka się kapilara w funkcji grzania. Co myślicie ? Ps. dobrze że miałem podłączone zegary testo - bo inaczej wygięło by wskazówki zwykłych zegarów .
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
Za wysokie ciśnienie
9 Odpowiedzi, 4376 Wyświetleń
najpierw się dobrze podłącz
Mam wysłać zdjęcie z podłączenia ? Kolega Mister chyba nie widział klimatyzacji z możliwością podłączenia zegarów na wysokim i niskim . Większość modeli powyżej 10 kW ma taką możliwość .
A wentylator w wewnętrznej pracuje i filtr czysty?
"Uuu Panie czynnik się zużył trzeba uzupełnić."
czy przypadkiem nie było zmiany kolejności faz .
Chłodnica skraplacza czysta, wentylatory startują od razu. Na zewnątrz temperatura około 2 st C. Więc nawet gdyby nie wentylatory nie pracowały to ciśnienie do tej wartości rosło by przez kilka minut. Tutaj dzieje się to bardzo szybko. Gdyby były zamienione fazy zasilania wtedy w funkcji chłodzenia miałbym problem , a chłodzenie działa . Przymierzałem się do wymiany zaworu czterodrogowego ale znajomy po fachu doradza mi wymianę kapilary od strony grzewczej , że ona będzie zatkana. Podobno zawór czterodrogowy nie ma możliwości takiej blokady aby ciśnienie było wysokie na obydwu stronach
raczej zapchany jest filtr przed kapilarą ,wielkości połowy ołówka otoczony czarną masą .
barbie napisał(a):raczej zapchany jest filtr przed kapilarą ,wielkości połowy ołówka otoczony czarną masą .Witam To raczej by zauważył zmiany cisnienia na chłodzeniu, zmierz temperaturę przd i za filterkiem. Pozdrawiam
A jak za drogie Fujitsu to ja im bach www.gree.szczecin.pl
I jak się to skończyło?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
|