TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! (/showthread.php?tid=6430) Strony:
1
2
|
TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - miezala5 - 2012-07-28 Mroznia nie daje rady! R404 LP ponizej 1bar parownik do polowy szroni zawor trzyma -9C jeszcze daje Zawór jak w temacie! Dzisiaj sie za to nie wziolem bo juz nie wyróbka ale w poniedzialek musze rozmrozic zawor i zastanawiam sie co go boli ze trzyma i zamarz na kamien lodem? Czujnik? Dysza? Pewnie odrazu zaloze nowy ale chetnie poslucham bardziej doswiadczonych! Pozdrawiam! Robert TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - elektromechanik - 2012-07-29 Albo wilgoć, albo zasyfiony filterek ( sitko ), albo mało gazu, albo pada zawór, >> Stawiam na jedną z pierwszych 2 przyczyn. TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-07-29 elektromechanik napisał(a):Albo wilgoć, albo zasyfiony filterek ( sitko ), albo mało gazu, albo pada zawór,albo po prostu wyciek czynnika.Nie skuteczne odmrażanie,żle dobrana dysza(zbyt niska temperatura parowania,nie zamykający elektrozawór jeśli układ jest na spompowaniu czynnika i układ się po prostu nie wyłącza. TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - miezala5 - 2012-07-29 Parownik jest czysty! Gazu tez jest dosc! Cały TZR obrósł lodem! To napewno wina TZR tylko jeszcze go nie rozbieralem! Sprawdzilem LP - ponizej 1bar Mysle ze zawór sie blokuje ale nigdy nie widzialem tak zalodzonego zaworu! Rozmrozilem go palnikiem!Podgrzalem i kazalem dzwonic czy mam przyjezdzac z nowym! Nikt dzisiaj nie dzwonil?A wczesniej mroznia tylko -9C Chcialbym wiedziec co powoduje takie zamrozenie tzr? TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - elektromechanik - 2012-07-29 miezala5 napisał(a):Chcialbym wiedziec co powoduje takie zamrozenie tzr? WILGOĆ w układzie. Po rozmrożeniu palnikiem zaczął pracować normalnie - do czasu aż wilgoć znów unieruchomi iglicę zaworu lub częściowo zatka dyszę. TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - awax - 2012-07-30 miezala5 napisał(a):Parownik jest czysty! Niekoniecznie wina zaworu TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - miezala5 - 2012-07-30 awax napisał(a):miezala5 napisał(a):Parownik jest czysty! Podpowiedz czemu zawór obrasta lodem? TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - awax - 2012-07-30 Na początek napisz jaki to zawór? z zewnętrznym czy wewnętrznym wyrównaniem,potem podaj HP i temperatury przed i za filtrem i ewentualnie fotkę tego oblodzenia. Zablokowany zawór zszedłby Ci poniżej zera. TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - miezala5 - 2012-07-30 o.k TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - elektromechanik - 2012-07-30 awax napisał(a):Zablokowany zawór zszedłby Ci poniżej zera. Ato co > cytat z pierwszego postu autora-- >>LP ponizej 1bar parownik do polowy szroni zawor trzyma -9C jeszcze daje AWAX - ciekawe jak może zawór nie zejść poniżej > 0< a się obladzać. :o
TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-07-30 elektromechanik napisał(a):elektromechanik czynnik może czasami odparowywać za filtrem dlatego awax pyta o temperatury przed i za filtremawax napisał(a):Zablokowany zawór zszedłby Ci poniżej zera. TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - awax - 2012-07-30 Zaczekajmy na więcej informacji,może być uszkodzony element termostatyczny,może być zabrudzony filtr dyszy lub sama dysza,może być zabrudzony filtr odwadniacz,a może po prostu brakować czynnika. Część z tych opcji można drogą eliminacji wykluczyć podgrzewając czujkę termostatyczną oraz regulacją zaworu. Diagnoza nie jest naprawdę trudna jeżeli rozumie się jakie przemiany czynnika następują w poszczególnych częściach układu.Nauczmy się "przepływać"z czynnikiem jedno "kółko"obiegu. TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-07-30 No fakt.Może też dławić EZR przed zaworem z wyrównaniem.Bo przypuszczam że taki powinien tam być bo zapewne chłodnica powinna posiadać rozdzielacz.Paproch w serwomechaniżmie liniowego zaworu odcinającego Też biorę pod uwagę.Wilgoć w układzie ?Być może.Zawór na pewno przepuszcza i nie jest zablokowany na sto procent bo nie było by efektu jego oblodzenia cytat .Nauczmy się "przepływać"z czynnikiem jedno "kółko"obiegu.Zablokowany na 100 procent przy zawartości wilgoci będzie w przypadku braku presostatu niskiego ciśnienia lub jego złej nastawy.Wilgoć pomniejszająca wraz ze spadkiem przepustowości obniża temperaturę i ciśnienie parowania doprowadzając do oblodzenia.Presostat dobrze nastawiony wyłączy układ do momentu kiedy wilgoć w zaworze oddtaje i poda sygnał do ponownego rozruchu.I tak w kółko aż czopa lodu narośnie.Jednego jestem pewien.Zawór na pewno nie jest przymknięty na 100 procent jeżeli posiada prawidłowo nastawiony presostat niskiego ciśnie dla czynnika w układzie.Chyba za bardzo się rozpisałem.Moim zdaniem diagnoza jest prosta mając znając podstawy.
TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - miezala5 - 2012-07-30 Dziekuje za dyskusje. Parownik nie ma rozdzielacza wiec zawór jest bez wyrównania. Prawdopodobnie uszkodzony element termostatyczny zaworu! Założyłem nowy zawór i poszło o.k Nie czekałem długo ale jak zobaczyłem LP 2bar (R404) i w komorze po kilku minutach -8C to pojechałem do domu,jutro zobaczymy! Pozdrawiam! Robert TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-07-30 miezala5 napisał(a):Dziekuje za dyskusje.Jako nie doświadczony bardzo wiele przeżyłem przedwczesnych radości związanych z ekspansją chęci powrotu do domu.CHŁODNICTWO TO NIE ŻUZEL?A jaki kolor ma wziernik?Indykator?Jutro nie zobaczymy.Pewna diagnoza może być przynajmniej po miesiącu jężeli była trafna
TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-07-30 uszkodzony element termostatyczny zaworu powoduje jego zamknięcie zachowując się w sposób że układowi chłodniczemu nie potrzeba czynnika.Sztucznie przymknął Można go otworzyć tego sprawnego sztucznie go pdgrzewając aby wtrysnął.
TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - mg - 2012-07-31 Znając życie okaże się że pękła narzutka przy wyjściu z TZRa. TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - miezala5 - 2012-08-01 Co za partyzancki układ!Nie ma nawet wziernika! To chyba jednak wilgoc w ukladzie! Szlo ladnie i znowu gdzies trzyma bo LP spada do 1bar! Napewno nie na filtrze bo cieply Do -15C dojdzie i ani C wiecej! W pomieszczeniu gdzie stoi agregat jest 28C? Moze za goraco bo filtr troche za cieply? TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-08-01 Ciepło to +40 i minus 40-ści TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - elektromechanik - 2012-08-01 Jeśli ( jak wcześniej pisałeś ) po podgrzaniu zawór puszcza i układ zaczyna pracować normalnie przez jakiś czas a później sytuacja się powtarza to na 100% wilgoć w układzie. TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-08-02 Elektromechanik Może tak być a nie musi.Zawór może się odblokować pod wpływem temperatury palnika.Iglica zaworu.Efekt podobny do udziału willgoci w układzie
TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-08-11 Serwisant chyba zamarzł. TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - elektromechanik - 2012-08-11 klimatolog napisał(a):Serwisant chyba zamarzł. Tobie za to rozum się gotuje już na całego. Swoją upierdliwą pisaniną zniechęcasz wszystkich do pisania a nawet zaglądania na forum. Jeszcze trochę a sam będziesz się tu produkował
TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - miezala5 - 2012-08-11 Sory! Wymienilm zawor i bylo o.k a tu znowu telefon!:w mrozni 1C Tym razem dziurka na skraplaczu! Byla okazja zeby zalozyc w koncu wziernik i porzadny filtr! Tak to jest z uzywkami z zagranicy! ![]() Komora idzie ale mocno mi szroni parownik?I dlugo zbija temp. ale przynajmniej widze co sie dzieje z ukladem na wzirniku!Wszystko wyglada o.k 2bar LP pelny wzirnik,idzie calym parownikiem! Chyba towar i komora wyknela troche ciepla! Pozdrawiam!Dziekuje za rady! Robert TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-08-11 elektromechanik jak widać jesteś w błędzie. |