Forum Klimatyzacja
regulacja wydajności sprężarek - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: regulacja wydajności sprężarek (/showthread.php?tid=1327)

Strony: 1 2


regulacja wydajności sprężarek - radekklimat - 2008-06-29

as
zle mnie zrozumiałes ja nie pisalem ze zawor elektroniczny bedzie regolował wydajnosc agregatu tylko musi byc zastosowany po to ze gdy sprezarka zmieni swoja wydajnosc on bedzie regulował odpowiednia dawke czynnika do parownika czego nie mozna zrobic na zwyklym termostatycznym zaworze
invertry ktore maja płynna regulacje wydajnosci posiadaja elektroniczne zawory rozprezne


regulacja wydajności sprężarek - elektromechanik - 2008-06-29

W najgorszym przypadku można zainstalować zamiast TZR - AZR. Dziś już się je mało stosuje.

Będzie trzymał stałe ciśnienie parowania ( a więc i temperaturę) nie zależnie od wydajności sprężarki i to chyba najprostszy sposób.


regulacja wydajności sprężarek - AS - 2008-06-29

radekklimat napisał(a):as
zle mnie zrozumiałes ja nie pisalem ze zawor elektroniczny bedzie regolował wydajnosc agregatu tylko musi byc zastosowany po to ze gdy sprezarka zmieni swoja wydajnosc on bedzie regulował odpowiednia dawke czynnika do parownika czego nie mozna zrobic na zwyklym termostatycznym zaworze
invertry ktore maja płynna regulacje wydajnosci posiadaja elektroniczne zawory rozprezne
OK.
Ale invertery mają również wewnętrzne bypassy w sprężarce, gdzie występuje połączenie strony tłoczej ze ssaniem(jest tam parę takich połączeń, które włączane są przy obniżonej wydajności sprężarki) , dlatego żeby spręzarka skutecznie nie pozbyła się oleju.