Pompa ciepła na żywo - podgląd - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Ogrzewnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=14) +--- Wątek: Pompa ciepła na żywo - podgląd (/showthread.php?tid=6570) |
Pompa ciepła na żywo - podgląd - pompa-ciepla - 2012-09-17 mg.... zasobnik najzwyklejszy w swiecie -prostopadłościan z wężownicą w sródku , dokładnie tak jak na wizualizacji Pompa ciepła na żywo - podgląd - plusz730 - 2012-09-17 Używam pompę czwarty sezon i mogę powiedzieć że najlepiej podjęta decyzja w związku z budową domu. Temp. dz pod koniec pracy c.w.u. pokrywają się z Twoimi. U mnie przed chwilą po 15 min pracy c.w.u. na powrocie z gruntu na wejściu do wymiennika 14 st. wyjście 9,2 st.. Jak duży zasobnik posiadasz? U mnie podobne rozwiązanie z c.w.u.. Zasobnik 500 L z wężownicą z sieci. Nigdy nie zdarzyło się żeby zabrakło ciepłej wody ale może dlatego,że mam trochę wyżej ustawione parametry w zasobniku. Nie rozumiem w tej chwili temp. C.O na wizualizacji. Już grzejesz? i to 38 st zasilania??. Poza tym jeżeli wizualizacja jest real to widzę,że zasobnik robi również za sprzęgło? Pompa ciepła na żywo - podgląd - pompa-ciepla - 2012-09-17 Zasobnik ma 750dm3 , tak i robi jako sprzęgło , wszystko jest naprawde tak jak to widac , a te 38* tez prawdziwe , straszą ochłodzeniem w nocy dlatego mam okazje w końncuuuu sprawdzićjak to działa
Pompa ciepła na żywo - podgląd - plusz730 - 2012-09-17 pompa-ciepla napisał(a):Zasobnik ma 750dm3 , tak i robi jako sprzęgło , wszystko jest naprawde tak jak to widac , a te 38* tez prawdziwe , straszą ochłodzeniem w nocyNo więc z doświadczenia powiem Tobie, że 750 L sprzęgło to nie sprzęgło, pod warunkiem,że masz 100% podłogówki i grzejesz prądem G12W. Poza tym 38 st w podłogę,a zakładam,że masz takową, to chyba lekka przesada w takich temp. otoczenia. Pompa ciepła na żywo - podgląd - klimatolog - 2012-09-17 Moim zdaniem jeżeli z pompy czerpiemy ciepło do ogrzewania i do mycia to sprzęgło hydrauliczne musi być niezależne.Oddzielne.Posiadając sprzęgło obydwa systemy są priorytetowymi nie wykluczającymi się na wzajem.? Pompa ciepła na żywo - podgląd - pompa-ciepla - 2012-09-17 Podłogówki jest bardzoo mało , taka temp , idzie na grzejniki , a na podłoge jest wziete z powrotu z grzejników
Pompa ciepła na żywo - podgląd - plusz730 - 2012-09-17 klimatolog napisał(a):Moim zdaniem jeżeli z pompy czerpiemy ciepło do ogrzewania i do mycia to sprzęgło hydrauliczne musi być niezależne.Oddzielne.Posiadając sprzęgło obydwa systemy są priorytetowymi nie wykluczającymi się na wzajem.?Dokładnie jak piszesz. Zasobnik c.w.u. 750L moim zdaniem jest ok. Ale zbiornik 750L jako sprzęgło-bufor dla c.o. to nieporozumienie, bo ile energii można zgromadzić w 750L wody. Najlepszym buforem dla pompy jest dobrze wykonana podłogówka. Wtedy możemy wykorzystać, może nie 100% drugiej taryfy, ale z 80% na pewno. A o to chyba chodzi w ogrzewaniu pompą, żeby było tanio i komfortowo. Pompa ciepła na żywo - podgląd - pompa-ciepla - 2012-09-17 Z biornik był robiony dla celów cwu, i teraz tez robi jako bufor dla tych celów , a ze podłogówki mało to i pompa bedzie chodziła dłuzej
Pompa ciepła na żywo - podgląd - plusz730 - 2012-09-17 pompa-ciepla napisał(a):Podłogówki jest bardzoo małoJeżeli zastosowałeś system mieszany tzn. grzejniki i podłogówkę, choć nie bardzo rozumiem jakie przesłanki podyktowały Tobie takie rozwiązanie, to należało zrobić podział na te dwa systemy. Wtedy sprzęgło jest ok ale zadajesz temp. na grzejniki około tych 40 st. a na podłogę poprzez zawór termostatyczny dwadzieściakilka do trzydziestu st. Przepraszam, że to piszę ale popełniłeś podstawowy błąd podłączając podłogówkę do powrotu z grzejników, zakładając,że masz zawory termostatyczne na grzejnikach. Pomyśl co się dzieje jak zawór zamyka dopływ do grzejnika? Pompa ciepła na żywo - podgląd - pompa-ciepla - 2012-09-17 Dom był budowany 12 lat temu , wtedy nie myslałem o PC ale za to wiem ile mnie kosztowł wegiel, gaz i prąd do PPC , a zaworów termostatycznych niemam załozonych , od nowosci siedzą w pudełkach , bo moim zdaniem takie zawory w domu gdzie sam płacisz za ,,paliwo,, to nieporozumienie . Palic w kotle jaki by to niebył poto by go dusić na grzejnikach , to tak jak jazda na pełnym gazie i jednoczesnie recznym hamować Pompa ciepła na żywo - podgląd - klimatolog - 2012-09-17 Nieprzyjemny efekt stepowania?Bo osiągnięto zamierzoną temperaturę? Pompa ciepła na żywo - podgląd - plusz730 - 2012-09-17 A to pierwszy sezon? Ta moc pompy jakoś policzona do zapotrzebowania budynku na ciepło?. Myślę,że dla tak dużego parametru c.o. może być trochę mało mocy i to w szczególności d.z. Jego nigdy za wiele. Zobaczymy na koniec sezonu czy d.z. wydoli. Piszę i wiem to z autopsji, bo też mam pompę 10 kW, kolektor d.z. płaski 700 metrów, grunt mokry, ale dom troszkę mniejszy bo 210 m i pod koniec sezonu grzewczego temp. d.z w okolicy 0,5- 0 st na powrocie. Nie ma tragedii ale mogłoby być trochę wyżej. A grzeję niższym parametrem. Pompa ciepła na żywo - podgląd - plusz730 - 2012-09-17 klimatolog napisał(a):Nieprzyjemny efekt stepowania?Bo osiągnięto zamierzoną temperaturę?Też mam takie wrażenie. Pompa ciepła na żywo - podgląd - pompa-ciepla - 2012-09-18 Najwazniejsze ze dziala i COP wychodzi 4,2
Pompa ciepła na żywo - podgląd - radekklimat - 2012-09-19 Napiszcie jakie płacicie rachunki za prad w okresie grzewczym. Pompa ciepła na żywo - podgląd - plusz730 - 2012-09-19 radekklimat napisał(a):Napiszcie jakie płacicie rachunki za prad w okresie grzewczym.Zeszły sezon. Dom 210 m2 niepodpiwniczony , styropian niestety tylko 12cm,dach 30cm wełna, 100% podłogówki, taryfa g12w, wykorzystanie około 80% drugiej taryfy,sezon grzewczy około 6,5 miesiąca, podlicznik na pompę i obiegówki, temp. w domu 21-23 st., nieograniczona ilość c.w.u. Rachunek za sezon grzewczy 2011-2012 1380 zł. Pompa ciepła na żywo - podgląd - klimatolog - 2012-09-19 Napisz ile kosztuje kilowatogodzina a powiem czy mówisz prawdę. Pompa ciepła na żywo - podgląd - plusz730 - 2012-09-19 Węszysz podstęp czy jak? I taryfa 0,53 gr. brutto II taryfa 0,32 brutto. w niskie taryfie około 2500 kWh w droższej około 1000kWh. Licz i podziel się spostrzeżeniami. Pompa ciepła na żywo - podgląd - Shitashii - 2012-09-20 Okolice Gdańska ok, ale może niech ktoś napisze z podlaskiego lub generalnie ze Wschodniej Polski, bo tu temperatury są zdecydowanie niższe oraz sezon grzewczy pewnie dłuższy. Pompa ciepła na żywo - podgląd - mg - 2012-09-20 To tylko kwestia nieprzewymiarowania. Pompa ciepła na żywo - podgląd - pompa-ciepla - 2012-10-13 Niechce zakładac nowego tematu dlatego zapytam tu. Moja pompa to samoróbka , czynnik był napełniany by układ działał stabilnie , ale chcia;lem zapytać ile czynnika jednorazowo moge dobić i ile czasu obserwować by stwierdzić czy układ pracuje jeszcze lepiej , czy juz przesadziłem z czynnikiem Wiem wiem ze najwazniejsze to przegrzanie , ale mimo wszystko chciałem poeksperymentować Pompa ciepła na żywo - podgląd - barbie - 2012-10-13 czy masz wziernik na tłoczeniu ,czy zbiornik cieczy mawdkaźnik poziomu czynnika ? . Pompa ciepła na żywo - podgląd - pompa-ciepla - 2012-10-13 tak , mam zbiornik cieczy i wziernik przed rozprężnym wziernik jest cały czas wypełniony do połowy i widać w nim burzliwośc przepływu Pompa ciepła na żywo - podgląd - klimatolog - 2012-10-13 Jeżeli układ posiada filtr przed wziernikiem i nie ma różnic temperatur przed i za filtrem to napełniaj cyklicznie do momentu zalania wziernika.Nie zapomnij podłączyć manometrów do kontroli ciśnienia. Pompa ciepła na żywo - podgląd - pompa-ciepla - 2012-10-13 Wziernik ma być pełny , to znaczy az pod szkiełko wypełniony ?? Tak , wiem o manometrach |