Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - klimatolog - 2013-03-25

Może skraplacz JW leży zasypany śniegiem?(żle dobrany układ)


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - awax - 2013-03-25

Bez tych "cudów" nie odprowadzisz oleju w pionie.Inaczej musiałbyś zwiększyć prędkość przepływu zmniejszając średnicę rur i wtedy opory byłyby większe.


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - klimatolog - 2013-03-25

awax napisał(a):Bez tych "cudów" nie odprowadzisz oleju w pionie.Inaczej musiałbyś zwiększyć prędkość przepływu zmniejszając średnicę rur i wtedy opory byłyby większe.
Da się zrobić stosując dwie średnice na tłoczeniu.W zespołach takie rozwiązania są stosowane.Ale przy schładzalnikach tego nigdy nie widziałem.http://www.hvacr.pl/olej-w-instalacjach-sprezarkowych-urzadzen-chlodniczych-i-klimatyzacyjnych


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - awax - 2013-03-25

klimatolog napisał(a):
awax napisał(a):Bez tych "cudów" nie odprowadzisz oleju w pionie.Inaczej musiałbyś zwiększyć prędkość przepływu zmniejszając średnicę rur i wtedy opory byłyby większe.
Da się zrobić stosując dwie średnice na tłoczeniu.W zespołach takie rozwiązania są stosowane.Ale przy schładzalnikach tego nigdy nie widziałem.

Masz na myśli tłoczenie w funkcji grzania,czy w funkcji chłodzenia?


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - barbie - 2013-03-25

chyba klimatolog pisze o destylacji zacieru .


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - renegat35 - 2013-03-25

Znam inne syfony ale taaaaakie Big Grin


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - renegat35 - 2013-03-25

awax napisał(a):Bez tych "cudów" nie odprowadzisz oleju w pionie.Inaczej musiałbyś zwiększyć prędkość przepływu zmniejszając średnicę rur i wtedy opory byłyby większe.

Ja to rozumiem ale czemu takie same w poziomie?


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - klimatolog - 2013-03-25

awax napisał(a):
klimatolog napisał(a):
awax napisał(a):Bez tych "cudów" nie odprowadzisz oleju w pionie.Inaczej musiałbyś zwiększyć prędkość przepływu zmniejszając średnicę rur i wtedy opory byłyby większe.
Da się zrobić stosując dwie średnice na tłoczeniu.W zespołach takie rozwiązania są stosowane.Ale przy schładzalnikach tego nigdy nie widziałem.

Masz na myśli tłoczenie w funkcji grzania,czy w funkcji chłodzenia?
Czasami obieg chłodniczy się zmienia tak?I to wystarczy do powrotu.


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - renegat35 - 2013-03-25

klimatolog napisał(a):
awax napisał(a):
klimatolog napisał(a):Da się zrobić stosując dwie średnice na tłoczeniu.W zespołach takie rozwiązania są stosowane.Ale przy schładzalnikach tego nigdy nie widziałem.

Masz na myśli tłoczenie w funkcji grzania,czy w funkcji chłodzenia?
Czasami obieg chłodniczy się zmienia tak?I to wystarczy do powrotu.

No tak się zmienia ale ta zmiana może być po 4 miesiącach i co wtedy? Magazyn oleju w jw Smile Smile


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - klimatolog - 2013-03-25

renegat35 napisał(a):
klimatolog napisał(a):
awax napisał(a):Masz na myśli tłoczenie w funkcji grzania,czy w funkcji chłodzenia?
Czasami obieg chłodniczy się zmienia tak?I to wystarczy do powrotu.

No tak się zmienia ale ta zmiana może być po 4 miesiącach i co wtedy? Magazyn oleju w jw Smile Smile
Odszranianie co cztery miechy?


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - renegat35 - 2013-03-25

Sorry zapomniałem Smile Choć dziś było dosyć wilgotno i przez 4 godziny nawet się lekko nie zaszroniło to i nie było odszraniania


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - renegat35 - 2013-03-25

A co w końcu z tym "U" co opisałem? Rozumiem syfon, olej się zbierze i sprężarka go poderwie a gdzie w tym "U" ma niby się zebrać?


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - jack63 - 2013-03-26

A tobie chodzi o U na rurociągach chłodniczych (tylko w płaszczyźnie pionowej) czy o U na rurociągach ciepłowniczych (pion i poziom zależnie od ilości miejsca) ??? Troszkę się pogubiłem.


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - renegat35 - 2013-03-26

jack63 napisał(a):A tobie chodzi o U na rurociągach chłodniczych (tylko w płaszczyźnie pionowej) czy o U na rurociągach ciepłowniczych (pion i poziom zależnie od ilości miejsca) ??? Troszkę się pogubiłem.

Chodziło mi o rurociągi ciepłownicze, parowe co widać je jak" lecą" przez miasto do osiedli Smile
Bo szukam wytłumaczenia czemu zrobiono identyczne na instalacji chłodniczej w systemie VRV na elektrociepłowni


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - p.obelix - 2013-03-26

Odpowiedź w pytaniu, a o ile tobie się rozszerzy rura miedziana podgrzana od 0 do +35 na prostym odcinku wynoszącym 30m ?


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - renegat35 - 2013-03-26

I o to mi chodziło Wink


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - klimatolog - 2013-03-26

renegat35 napisał(a):I o to mi chodziło Wink
Napisałem-Aby rurociąg sobie podlegał naprężeniom.


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - renegat35 - 2013-03-26

Wiem Smile


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - jack63 - 2013-03-27

Raczej aby NIE podlegał naprężeniom od rozszerzalności cieplnej rury. Te U to kompensatory wydłużenia.


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - renegat35 - 2013-03-27

jack63 napisał(a):Raczej aby NIE podlegał naprężeniom od rozszerzalności cieplnej rury. Te U to kompensatory wydłużenia.

Które nic nie dają gdy są źle zainstalowane uchwyty, mocowania.


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - renegat35 - 2013-04-01

No i co? Nikt nie ma dtr do VRV?


Daikin VRV III RXYQ8P7W1B - barbie - 2013-04-01

centrum szkoleniowe w Poznaniu zapewne ma .