uszczelnienie - co robię źle ? - Jarek79kk - 2017-04-27

Witam, wymieniłem osuszacz, dobrałem nowe o-ringi, wpuściłem azot 15-20 bar, do rana wszystko trzyma, wypuściłem azot, napełniłem układ. Po 2 dniach użytkowania, sprawdzam pod UV i jest wyciek na osuszaczu. Odciągam czynnik, rozbieram, sprawdzam o-ring - cały...zakładam nowy, zmywam ślad po wycieku i od nowa to samo...znowu wszystko trzyma na azocie...napełniam czynnik, uruchamiam klimę, sprawdzam ...wyciek !
Ponownie rozbieram, zakładam inny rozmiar o-ringu "na ciasno", skręcam, sprawdzam itd...wyciek jeszcze większy.

Ogólnie uważam z obserwacji ze im bardziej na ciasno się składa tym gorzej to wychodzi...rozbieram wiec na nowo i zakładam pierwotny o-ring,...zawsze na azocie trzyma na czynniku wyciek.

co robię źle bo bo ręce mi już opadają...


uszczelnienie - co robię źle ? - awax - 2017-04-27

Sprawdz wentylator skraplacza,ewentualnie wymień jeszcze raz osuszacz.


uszczelnienie - co robię źle ? - Jarek79kk - 2017-04-27

a co ma do tego wentylator? działa poprawnie. zamierzam wymienić jeszcze raz osuszacz - akurat niski koszt i do tego to moje wlasne auto wiec mogę sobie pozwolić na takie zabawy...w przypadku auta klienta nie wyobrażam sobie takiej roboty..


uszczelnienie - co robię źle ? - awax - 2017-04-27

Wentylator ma wpływ na ciśnienie ssania.
Trzeba odszukać przyczynę wzrostu ciśnienia skraplania.


uszczelnienie - co robię źle ? - Tadeusz4321 - 2017-04-27

Możliwe że rurka pęknięta


uszczelnienie - co robię źle ? - Whisky - 2017-04-27

Pęknięta, jajowata albo na osuszaczu jest jakiś zadzior.


uszczelnienie - co robię źle ? - radekrp90 - 2017-04-27

Ciśnienie to jedno, a temperatura drugie. Podczas pracy są też jakieś drgania/pulsacje, które też mogą wpłynąć na szczelność.


uszczelnienie - co robię źle ? - obser - 2017-04-28

Sprawdzaj na azocie najpierw na 3-6 barach,bo duże ciśnienie może doszczelniać.