Multi Split Samsung słaba wydajność - sznobel - 2018-06-11

Witam, od zamontowania urządzenia w zeszłym roku miałem wrażenie że klimatyzacja ma słabą wydajność, a ostatnio chyba jest jeszcze gorzej. Zrobiłem ostatnio kilka pomiarów dla jednej jednostki wewnętrznej 7000BTU pomieszczenie 12m2 :
-temperatura na wejściu parownika 24°C na wyjściu 13°C (teoretycznie chyba wszystko ok)
-ciśnienie na ssaniu przez okres około 30-stu minut utrzymywało się w granicach 115-130Psi Super heat wahał się w granicach 2-5K (czyli chyba zbyt nisko)
co może być przyczyną? (za dużo czynnika?, powietrze w układzie?)
Wartość Super heat raczej chyba nie wskazuje na zbyt małą ilość czynnika?


Multi Split Samsung słaba wydajność - sznobel - 2018-06-11

Zapomniałem dodać że jednostka wewnętrzna nie umie zejść z temperaturą poniżej 20°C nawet jeśli temperatura na zewnątrz jest około 25°C. Zauważyłem też że na zaworkach j. zewnętrznej skrapla się woda


Multi Split Samsung słaba wydajność - p.obelix - 2018-06-13

Za małe urządzenie.


Multi Split Samsung słaba wydajność - Wiktorg19 - 2018-06-13

Trochę za duża temp na wyjściu z parownika


Multi Split Samsung słaba wydajność - DBKlima - 2018-06-14

Wiktorg19 napisał(a):Trochę za duża temp na wyjściu z parownika
24C to za duża temperatura na wejściu co ty opowiadasz ... Big Grin :lol: :lol: :lol:


sznobel napisał(a):Witam, od zamontowania urządzenia w zeszłym roku miałem wrażenie że klimatyzacja ma słabą wydajność, a ostatnio chyba jest jeszcze gorzej. Zrobiłem ostatnio kilka pomiarów dla jednej jednostki wewnętrznej 7000BTU pomieszczenie 12m2 :
-temperatura na wejściu parownika 24°C na wyjściu 13°C (teoretycznie chyba wszystko ok)
-ciśnienie na ssaniu przez okres około 30-stu minut utrzymywało się w granicach 115-130Psi Super heat wahał się w granicach 2-5K (czyli chyba zbyt nisko)
co może być przyczyną? (za dużo czynnika?, powietrze w układzie?)
Wartość Super heat raczej chyba nie wskazuje na zbyt małą ilość czynnika?

Piszesz temat MULTI SPLIT Samsung a opisujesz jedną jednostkę wewnętrzną w 07 w pokoju 12m2
.. rozwiń temat bo zaraz się okaże że to max multi max rurociągi a klima jest w pomieszczeniu gdzie jest najdłuższa nitka z układu


13C w multi w którym są 3 czy 4 parowniki to może być bardzo dobry wynik.
13C i tak schłodzi 12m2 bez żadnego problemu .


Wydajność podaj moc kW agregatu i podaj moce poszczególnych parowników by mówić o ich wydajności .


Oczywiście nie wykluczam iż jest odrobinę za mało czynnika ale weź karchera umyj dokładnie chłodnicę agregatu Pomierz jeśli wyjdzie ci że jest za mało czynnika to uzupełnij wagowo o 100gram i poobserwuj temperaturę na parownikach


Multi Split Samsung słaba wydajność - sznobel - 2018-06-14

agregat to AJ052FCJ3EH/EU 5,3kW podłączone 3 jednostki wewnętrzne 2x2kW i 1x2,5kW, dodam że te trzy jednostki nie pracują nigdy równocześnie maksymalnie włączone są tylko dwie. Jak pomierzyć czy jest wystarczająca ilość czynnika?


Multi Split Samsung słaba wydajność - MarioO - 2018-06-14

Jak rok temu montowane to dzwoń po serwis gwarancyjny skoro masz wątpliwości co do poprawnego działania urządzenia


Multi Split Samsung słaba wydajność - sznobel - 2018-06-14

MariOo napisał(a):Jak rok temu montowane to dzwoń po serwis gwarancyjny skoro masz wątpliwości co do poprawnego działania urządzenia
Nie mam takiej możliwości ponieważ wszystko sprowadzone zostało z Włoch, instalacje robiłem sam (próba ciśnieniowa ok, próżnia wykonana poprawnie)


Multi Split Samsung słaba wydajność - MarioO - 2018-06-14

Odepnij od dołu J.w i sprawdź czy na śrubunkach i otulinie jest sucho.Tam jest dość trudny dostęp i ktoś mało doświadczony w temacie często odwala fuchę .Przeważnie tam ucieka wtedy czynnik.Jak wyglądała próba ciśnieniowa?


Multi Split Samsung słaba wydajność - sznobel - 2018-06-14

MariOo napisał(a):Odepnij od dołu J.w i sprawdź czy na śrubunkach i otulinie jest sucho.Tam jest dość trudny dostęp i ktoś mało doświadczony w temacie często odwala fuchę .Przeważnie tam ucieka wtedy czynnik.Jak wyglądała próba ciśnieniowa?
Instalacja napełniona azotem ciśnienie 30Bar pozostawione w układzie na około 14 godzin


Multi Split Samsung słaba wydajność - PARTNER-MAR - 2018-06-14

A uzupełniana była ilosć czynnika do długości rurociągów?


Multi Split Samsung słaba wydajność - sznobel - 2018-06-14

PARTNER-MAR napisał(a):A uzupełniana była ilosć czynnika do długości rurociągów?
nie,producent przewiduje ilosc czynnika na 30m, u mnie jest 23m powinienem odciagnac 70g, ale doradzono mi ze taka ilosc nie ma znaczenia wiec zostawilem. A moze te 70g jest przyczyna slabej wydajnosci.


Multi Split Samsung słaba wydajność - Wiktorg19 - 2018-06-14

Długość rurociągów??


Multi Split Samsung słaba wydajność - sznobel - 2018-06-14

Wiktorg19 napisał(a):Długość rurociągów??
podalem przeciez 23mb


Multi Split Samsung słaba wydajność - bartek2700 - 2018-06-14

Może maksymalna długość instalacji to 30 metrów ale ile bez doładowania


Multi Split Samsung słaba wydajność - PARTNER-MAR - 2018-06-14

bartek2700 napisał(a):Może maksymalna długość instalacji to 30 metrów ale ile bez doładowania

Też mi się tak wydaje


Multi Split Samsung słaba wydajność - Wiktorg19 - 2018-06-14

Nabita jest na 30m powyżej trzeba dobic


Multi Split Samsung słaba wydajność - Wiktorg19 - 2018-06-14

Nabita jest na 30m powyżej trzeba dobic


Multi Split Samsung słaba wydajność - Wiktorg19 - 2018-06-14

A od samego początku słabo chodziła??


Multi Split Samsung słaba wydajność - Wiktorg19 - 2018-06-14

Masz narzędzia bo piszesz że chciałaś odciągnąć 70g.odciagnij wszystko nabij 2.2kg I zobaczysz jak chodzi


Multi Split Samsung słaba wydajność - sznobel - 2018-06-14

Wiktorg19 napisał(a):Masz narzędzia bo piszesz że chciałaś odciągnąć 70g.odciagnij wszystko nabij 2.2kg I zobaczysz jak chodzi
chcialem odciagnac,ale tego nie zrobilem bo nie mam pompy odzysku.Dlatego kombinuje jak okreslic ilosc czynnika na podstawie parametrow pracy.


Multi Split Samsung słaba wydajność - Wiktorg19 - 2018-06-14

Jest różnica pracy teraz A na początku??azotem próbę nabiles to powinno trzymac


Multi Split Samsung słaba wydajność - sznobel - 2018-06-14

Wiktorg19 napisał(a):Jest różnica pracy teraz A na początku??azotem próbę nabiles to powinno trzymac
ciezko powiedziec,mialem wrazenie ze od poczatku ma jakas slaba moc, a teraz jest chyba jeszcze gorzej.


Multi Split Samsung słaba wydajność - sznobel - 2018-06-15

Tu http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/3952/inwertersprawdzenie-ilosci-czynnika-za-pomoca-manometrow/
został już poruszony temat czynnika w układzie inverterowym jednak zbyt dużo nie mogę wywnioskować ponieważ są tam linki do zdjęć które już nie działają. W każdym razie wynika z tego że za pomocą danych otwarcia EEV oraz innych parametrów da się określić czy czynnika jest za dużo bądź za mało . Może pomogą osoby które były w temacie.