Forum Klimatyzacja
Szafy Mroźnicze z agregatem zewnetrznym - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Szafy Mroźnicze z agregatem zewnetrznym (/showthread.php?tid=10952)



Szafy Mroźnicze z agregatem zewnetrznym - miezala5 - 2018-06-22

Witam!

Jak w temacie:
Potrzebuje dwie duże szafy mroźnicze zasilić jednym agregatem
Ktoś już robił taka instalacje? Może jakaś podpowiedź!

Pozdrawiam!
Robert


Szafy Mroźnicze z agregatem zewnetrznym - chłod - 2018-06-22

sprężarka z regulacją wydajności 50/100%, sprężarka na falowniku z przetwornika ciśnienia, regulacja np dla Bitzera systemem CRII z przetwornika ciśnienia. Reszta standard.


Szafy Mroźnicze z agregatem zewnetrznym - jack63 - 2018-06-22

A co ze sterowaniem?
Pasuje jeden


Szafy Mroźnicze z agregatem zewnetrznym - jack63 - 2018-06-22

A co ze sterowaniem?
Pasuje jeden "ogarnięty" sterownik i dwa elektrozawory. Trzeba robić pump-down niezależnie.
Jakby się chciało odszraniać gorącym gazem, co dla dwóch parowników jest możliwe choć trudne do sterownia, to już wyższa szkoła jazdy.


Szafy Mroźnicze z agregatem zewnetrznym - radekklimat - 2018-06-23

Nie robi sie takich instalacji w mrozniach, szafach mrozniczych, pada agregat to stoka obie a mrożonki wtedy do kosza


Szafy Mroźnicze z agregatem zewnetrznym - miezala5 - 2018-06-26

hm ?

Wszystko się zgadza!

To co dwie spreżarki zostawie w pomieszczeniu i jeden skraplacz wiekszy na zewnątrz?
Chodzi o to że małe ciasne pomieszczenie bez okien nie dzwignie dwóch szaf mroźniczych.
W szafach bedą przechowywane już zamrożone lody więc obciążenia dużego nie ma.
Zastanawiałem się żeby dać jakiegoś Silensa na zewnątrz 4kW na elektrozaworach itd. tylko wytłumaczcie mi co się dzieje ze sprężarką 4kW która pracuje tylko dla jednej szafy 2kW?
Jest zbiornik,jest elektrozawór jest TZR.
Co się dzieje fizycznie w układzie który ma odciety odbiór o 50%
Dzieki za odpowiedzi!
Pozdrawiam!
Robert


Szafy Mroźnicze z agregatem zewnetrznym - freegass - 2018-06-26

miezala5 napisał(a):co się dzieje ze sprężarką
teoretycznie nic dopóki mieści się w kopercie, a w praktyce wyrzuca z siebie dużo oleju, parownik pracuje na dużej delcie, większe szronienie itp
najprostsze rozwiązanie - upustowy regulator wydajności, jeśli jednak musi być na jednym zasilaniu
ale przede wszystkim
miezala5 napisał(a):jednej szafy 2kW
duuuuuża ta szafa...


Szafy Mroźnicze z agregatem zewnetrznym - p.obelix - 2018-06-26

Żegłbym nawet szafeczka. Zrob to na dwóch niezależnych agregatach i dobrze dobranych będziesz spać spokojnie.


Szafy Mroźnicze z agregatem zewnetrznym - miezala5 - 2018-06-27

freegass napisał(a):
miezala5 napisał(a):co się dzieje ze sprężarką
teoretycznie nic dopóki mieści się w kopercie, a w praktyce wyrzuca z siebie dużo oleju, parownik pracuje na dużej delcie, większe szronienie itp
najprostsze rozwiązanie - upustowy regulator wydajności, jeśli jednak musi być na jednym zasilaniu
ale przede wszystkim
miezala5 napisał(a):jednej szafy 2kW
duuuuuża ta szafa...


Przesadziłem: przy odparowaniu -10C - 1,1kW przy -20 - 900Watt


Szafy Mroźnicze z agregatem zewnetrznym - p.obelix - 2018-06-27

Ale takie szafy chodzą na odparowaniu od -30 do -35 Tak że moc na szafę to pewnie 600-700W


Szafy Mroźnicze z agregatem zewnetrznym - miezala5 - 2018-06-28

tak 600-700W ale izolacja marna więc mają sprężarke jak mała komora mroźnicza