zamiana rurki cieczowej - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: zamiana rurki cieczowej (/showthread.php?tid=11132) |
zamiana rurki cieczowej - kowalski - 2018-10-03 Witam Panowie mam dręczące mnie pytanie. Chodzi o zamianę rurki cieczy z 15 na 12 na odcinku 12 m jakie będą konsekwencje w systemie VRF. Wiem że będzie nie wystarczająca ilość cieczy ale chodzi mi czy będzie bardzo odczuwalna różnica czy system zważywszy że ma sprężarki inwerterowe jakoś sobie z tym problemem poradzi. czekam na jakieś odpowiedzi. niestety nie mogę zamienić już rury bo poprzedni wykonawca instalacji położył nie taką jak trzeba a pion jest już zabudowany zamiana rurki cieczowej - DBKlima - 2018-10-03 Kolego po pierwsze piszesz tylko o jednym odcinku nie podając co jest z resztą schematu orurowania . Nie podajesz jaki to jest system i jakiego producenta czy są rozdzielacze czy trójniki jakie trójniki jak wygląda montaż, pion, poziom jakie parowniki ... więc można udzielić dwóch odpowiedzi bo dałeś mało danych : - wszystko będzie działało poprawnie - zwaliłeś i zatrze się z czasem sprężarka ... "cieczowa 15" 5/8 ? co to jest za system . zamiana rurki cieczowej - kowalski - 2018-10-03 Jest to system 3 rurowy fujitsu na rozdzielaczach. w poziomie ułożyłem około 24m rury 5/8 a pion był rzucony wcześniej i jest to około 12 metrów rura 1/2. chodzi o to czy będzie to normalnie działać bo nie mam już możliwości zmiany tej rury w pionie. Może gdybym się wcześniej zorientował że poprzedni wykonawca zrobił to źle to bym to wymienił a tak nie mam możliwości. Jeżeli chodzi o jednoski wew to sa to kasety. zamiana rurki cieczowej - chłod - 2018-10-04 w tej 12 będzie zaczynał wrzeć ciecz ze względu na duża prędkość w tym rurociągu do zaworu będzie docierać mieszanina gazowo-cieczowa czyli twój parownik pracuje kiepsko stań na głowie i wymień tą rurkę zamiana rurki cieczowej - DBKlima - 2018-10-05 ... może tak być jak piszesz ale po drodze przed parownikiem ma rozdzielacz . Tak dla wyjaśnienia: masz 12mb pionu 1/2 a następnie dalej 24mb 5/8 i dopiero rozdzielacze i rury do parowników ? |