Witam
Panowie mam dręczące mnie pytanie. Chodzi o zamianę rurki cieczy z 15 na 12 na odcinku 12 m jakie będą konsekwencje w systemie VRF. Wiem że będzie nie wystarczająca ilość cieczy ale chodzi mi czy będzie bardzo odczuwalna różnica czy system zważywszy że ma sprężarki inwerterowe jakoś sobie z tym problemem poradzi. czekam na jakieś odpowiedzi. niestety nie mogę zamienić już rury bo poprzedni wykonawca instalacji położył nie taką jak trzeba a pion jest już zabudowany
  • Odpowiedz

DBKlima

  2018-10-03, 07:01:22
Top użytkownik
#2
Kolego po pierwsze piszesz tylko o jednym odcinku nie podając co jest z resztą schematu orurowania .
Nie podajesz jaki to jest system i jakiego producenta czy są rozdzielacze czy trójniki jakie trójniki jak wygląda montaż, pion, poziom jakie parowniki ... więc można udzielić dwóch odpowiedzi bo dałeś mało danych :
- wszystko będzie działało poprawnie
- zwaliłeś i zatrze się z czasem sprężarka

... "cieczowa 15" 5/8 ? co to jest za system .
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

kowalski

  2018-10-03, 08:15:54
Nowy użytkownik
#3
Jest to system 3 rurowy fujitsu na rozdzielaczach. w poziomie ułożyłem około 24m rury 5/8 a pion był rzucony wcześniej i jest to około 12 metrów rura 1/2. chodzi o to czy będzie to normalnie działać bo nie mam już możliwości zmiany tej rury w pionie. Może gdybym się wcześniej zorientował że poprzedni wykonawca zrobił to źle to bym to wymienił a tak nie mam możliwości. Jeżeli chodzi o jednoski wew to sa to kasety.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-10-03, 08:16:31 przez kowalski.)
  • Odpowiedz

chłod

  2018-10-04, 10:03:25
Nowy użytkownik
#4
w tej 12 będzie zaczynał wrzeć ciecz ze względu na duża prędkość w tym rurociągu
do zaworu będzie docierać mieszanina gazowo-cieczowa czyli twój parownik pracuje kiepsko
stań na głowie i wymień tą rurkę
  • Odpowiedz

DBKlima

  2018-10-05, 11:53:31
Top użytkownik
#5
... może tak być jak piszesz ale po drodze przed parownikiem ma rozdzielacz .


Tak dla wyjaśnienia: masz 12mb pionu 1/2 a następnie dalej 24mb 5/8 i dopiero rozdzielacze i rury do parowników ?
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Serwisy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2022 termoclima Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa