Volteno VO0409 nie wylacza sie, krotkie cykle pracy - macwojtkiewicz - 2018-10-18

Witam.

Mam problem z wyzej opisanym klimatyzatorem domowym.
Pewnej nocy po prostu sam sie wlaczyl (ale sam nawiew i wyswietlacz) i to jest jakby obecnie jego tryb pracy na wylaczeniu. Po wlaczeniu pracuje wszystko w krotkich cyklach. Pomyslalem ze moze uciekl czynnik jednak stalo sie to jednoczesnie z tym samowlaczeniem. Obecnie jedyna metoda zeby przestal pracowac jest wyciagniecie wtyczki z kontaktu.
Jakies pomysly?


Volteno VO0409 nie wylacza sie, krotkie cykle pracy - Cpt.Ryan - 2018-10-19

Jeśli sądzisz że uciekł czynnik podaj przegrzanie oraz różnice temperatur na wlocie i wylocie. Co do włączenia samoczynnego rozlacz układ od prądu na co najmniej 3 minuty po to żeby się rozladowaly kondensatory. Włącz. Podaj deltę wlotu i wylotu.


Volteno VO0409 nie wylacza sie, krotkie cykle pracy - macwojtkiewicz - 2018-10-20

Wiec tak.

Z dodatkowych rzeczy co zaobserwowalem to to, ze wentylator pracuje na maksa (sa trzy stopnie). Niezaleznie od regulacji pracuje jakby byl na 3. Kondensator rozlaczylem i mierzylem miernikiem czy sie nie popsul (rezystancje - rosnie do nieskonczonosci i pojemnosc -zgodna ze znamionowa, napiecie mial 0v, przy wlaczonym urzadzeniu na kondensatorze jest 300v).

Pracuje w taki sposob. Dziala tylko wentylator i po kilku minutach zalacza sie sprezarka. Temperatura na wlocie 24,5 stopni a po zalaczeniu spada do 16.9.

Nie wiem do konca jak zmierzyc przegrzanie bo nie wiem w zasadzie co tu jest parownikiem a co skraplaczem.
Obudowa sprezarki kilka minut po wylaczeniu ma temperature 100 stopni.


Volteno VO0409 nie wylacza sie, krotkie cykle pracy - Cpt.Ryan - 2018-10-21

Bez manometrow i termopary nie zmierzysz przegrzania.
Podaj jaką temperaturę zadajesz, a jaką ma z natury przy wylocie. To nie jest inverter więc on chodzi w trybie zero jedynkowym, wyłącza i włącza sprężarke jak temperatura przekroczy zadany bufor.

Co to kondensatorów to niepotrzebnie mierzyles. Pisałem w celu takim żeby rozlaczyc od prądu bo one podtrzymują pamięć podręczna procka, a reset i restart zrobi się w momencie zaniku prądu. Ale się rozpisałem...


Volteno VO0409 nie wylacza sie, krotkie cykle pracy - gadget - 2018-10-21

Panowie żadne tam przegrzania, itp. zdechła chińska rewelacyjnej jakości elektronika ot po prostu ...


Volteno VO0409 nie wylacza sie, krotkie cykle pracy - macwojtkiewicz - 2018-10-23

To co ja moge teraz zrobic? Na youtubie mowili ze sa jakies trzy elementy ktore powoduja stala prace klimatyzatora (nawet jak jest wylaczony).


Volteno VO0409 nie wylacza sie, krotkie cykle pracy - gadget - 2018-10-23

Wg. filozofi chińskiej wyrzuć! Naprawianie jest bez sensowne i długotrwałe łatwiej jest wyprodukować nowy.

Prawdopodobnie walnął procek na płycie sterującej , rozbierz i zrób zdjęcie i mi wyślij zrób zdjęcie płytki sterującej. A może kupisz gdzieś oryginalną płytkę , poszukaj dystrybutora może mają?

Przypomniałem sobie, poszukaj na płytce miedzy prockiem a przekaźnikami powinien być scalak uln2003 on pośredniczy w sterowaniu , kupisz za 2 złote w elektronicznym , wymień sobie może pomoże? Oczywiście jak nie schajcujesz płytki do reszty...


Volteno VO0409 nie wylacza sie, krotkie cykle pracy - macwojtkiewicz - 2018-10-25

Ale akurat mi latwiej go naprawic niz wyprodukowac :d. Z dystrybutorem bedzie ciezko ale nie wyglada to na projekt kosmiczny. Znalazlem cos ciekawego z tylu. Wyglada to tak jakby czesc sciezek nie byla "drukowana" tylko normalnie recznie ciagnieta i widac ( na moje oko wyrazne przerwy w obwodach ). Mam dwa takie scalaki uln2003. A moze to ktorys z przekaznikow dodatkowo? Plytka jest zadziwiajaco duza, nie widze wiekszego problemu zeby wylutowywac i wlutowywac elementy. Zastanawia mnie jeszcze przekaznik elektromagnetyczny do ktorego jest podlaczone bezposrednio napiecie.


Volteno VO0409 nie wylacza sie, krotkie cykle pracy - gadget - 2018-10-25

Widzę że trochę wiesz z elektroniki, przekaźników nie wymieniaj są raczej ok, sprawdź same uln-y ściągniesz pdf to chyba będziesz wiedział jak ma działać. Sprawdź napięcia na procesorze . W zasilaczu jest przetwornica czy trafo? 5V jest stabilne?


Volteno VO0409 nie wylacza sie, krotkie cykle pracy - macwojtkiewicz - 2018-10-30

Jeszcze kilka dni nie bede miec czasu, zeby sie tym zajmowac. Jak ustale dalsze fakty od razu napisze. Dzieki.