Montaz i lekkie splaszczenie podczas wyginania rurki 1/4' (cienszej) - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Montaz i lekkie splaszczenie podczas wyginania rurki 1/4' (cienszej) (/showthread.php?tid=1117) |
Montaz i lekkie splaszczenie podczas wyginania rurki 1/4' (cienszej) - safelock - 2008-05-06 Witam, podczas montarzu klimatyzacji delikatnie mi sie spłaszczyla rurka. Wymieniac tą rurke?? czy olać? spłaszczenie jest dośc delikatne. Jakie musi być ciśnienie w klimatyzatorze wyłaczonym dla czynnika R410?? Montaz i lekkie splaszczenie podczas wyginania rurki 1/4' (cienszej) - byniom - 2008-05-06 mnie jak takie coś się zdażyło to kluczem ścisnołem i się uformowało bo tak to by był dławiony przepływ. Nawet jak ściśniesz czymś i nie będzie to okrągłe ale zawsze będzie przekrój prawidłowy. Montaz i lekkie splaszczenie podczas wyginania rurki 1/4' (cienszej) - olimp - 2008-05-06 kolega ma rację w całej rozciągłości Montaz i lekkie splaszczenie podczas wyginania rurki 1/4' (cienszej) - olimp - 2008-05-06 a ciśnienie uzależnione jest od temperatury otoczenia Montaz i lekkie splaszczenie podczas wyginania rurki 1/4' (cienszej) - safelock - 2008-05-06 czyli skoro jest cisnienie uzaleznione od temperatury otoczenia i posiadam wyskalowany manometr to musze miec wskazaną na manometrze temperature czyli np 13 st i iles tam MPa w zalezności od temperatury?? Dobrze rozumie? Montaz i lekkie splaszczenie podczas wyginania rurki 1/4' (cienszej) - bodzio - 2008-05-07 safelock napisał(a):czyli skoro jest cisnienie uzaleznione od temperatury otoczenia i posiadam wyskalowany manometr to musze miec wskazaną na manometrze temperature czyli np 13 st i iles tam MPa w zalezności od temperatury?? Dobrze rozumie?Nie. Manometr pokazuje temperature odparowania, oczywiście na włączonej klimie. Montaz i lekkie splaszczenie podczas wyginania rurki 1/4' (cienszej) - AS - 2008-05-07 Manometr jest przyrządem pomiarowym, który mierzy ciśnienie, do pomiaru temperatury służy termometr. W czasie gdy agergat nie pracuje manometr wskazuje ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego w temperaturze otoczenia. W przypadku kiedy pracuje agregat oraz chłodnica manometr wskazuje ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego w temperaturze wrzenia czynnika chłodniczego. Przy pomiarze za chłodnicą w zasadzie powinno się doliczyć opory przepływu przez wymiennik, przy pomiarze przed agregatem na ssaniu powinno doliczyć się opory chłodnicy oraz opory rurociągu ssącego. W klimatyzatorach w praktyce nie robi się tego, ponieważ jest to zbyt skomplikowane i w warunkach budowy lub montażu niewykonalne. Montaz i lekkie splaszczenie podczas wyginania rurki 1/4' (cienszej) - CKIO - 2008-05-07 Co do spłaszczenie to nie sciskaj klucze tylko kluszem nastawnym nie za mocno aby dotykał rurki i obróć pare razy to sama się wyrówna będzie tak jak wcześniej Montaz i lekkie splaszczenie podczas wyginania rurki 1/4' (cienszej) - Qba - 2008-05-07 przy okazji:podczas postoju urządzenia ciśnienie w całym układzi wyrównuje się -więc w jakiej jesst postaci,gazem czy cieczą? Montaz i lekkie splaszczenie podczas wyginania rurki 1/4' (cienszej) - kubowy - 2008-05-07 Oj bracie to są podstawy, przerzuć trochę książek. Wyobraż sobie, że czynnik chłodniczy to woda-para. Co zrobić żeby woda wyparpwała doprowadzić ciepło (parownik), a żeby skroplić należy sprężyć i odprowadzić ciepło (skraplacz). Wniosek jak układ nie pracuje to masz i ciecz i gaz ![]() szybsze są google ale trzeba wiedzieć czego się szuka. Montaz i lekkie splaszczenie podczas wyginania rurki 1/4' (cienszej) - Artic - 2008-05-08 No własnie my się uczyliśmy tego wszystkiego z książek lub praktyka a teraz.....eh. ![]() Pozdrawiam Montaz i lekkie splaszczenie podczas wyginania rurki 1/4' (cienszej) - senior - 2008-05-08 i tak wszystkie linki z google prowadzą na to forum... |