Multi problem z uruchomieniem - Tomek886 - 2019-06-01

Panowie proszę o pomoc.
Klimatyzacja w systemie multi 2x1 włączając obie jednostki wew. jednocześnie w tryb chłodzenia wszystko działa i jest ok.
Jeśli załączymy tylko jedną jednostkę na chłodzenie obojętnie którą samodzielnie nie chłodzi, ciśnie na ssaniu spada i tworzy się próżnia (jak przy zakręconym zaworze tłocznym czynnik zbiera się w j. wew.).
Rury nie są pomylone.


Multi problem z uruchomieniem - PARTNER-MAR - 2019-06-01

Jakiej firmy?
Komunikacja?


Multi problem z uruchomieniem - Tomek886 - 2019-06-01

Firma Gree

Przy źle podłączonej komunikacji zazwyczaj wyskakuje błąd na wew. i sprężarka nie rusza - dlatego na razie nie wziąłem jej pod uwagę.
Sprawdzę komunikację w poniedziałek raz jeszcze tym bardziej że łączyliśmy ją na dwóch - możliwe że pomieszana dziwne że nie wywala błędu i wszytko startuje.


Multi problem z uruchomieniem - jurny_drwal - 2019-06-02

Tomek886 napisał(a):Firma Gree

Przy źle podłączonej komunikacji zazwyczaj wyskakuje błąd na wew. i sprężarka nie rusza - dlatego na razie nie wziąłem jej pod uwagę.
Sprawdzę komunikację w poniedziałek raz jeszcze tym bardziej że łączyliśmy ją na dwóch - możliwe że pomieszana dziwne że nie wywala błędu i wszytko startuje.

Szczerze wątpię, na jakiej podstawie ma wyskoczyć błąd?

Na pewno pomylona komunikacja, na przyszłość sugeruje łączenie kompletów instalacji taśmą izolacyjną.


Multi problem z uruchomieniem - Tomek886 - 2019-06-03

Miałem na myśli wyskakiwanie błędu komunikacji na wyświetlaczu wew. tak jak w przypadku Gree E6 okazuje że nie zawsze przy pomylonej komunikacji wyskakuje błąd.

Problem rozwiązany.
Kabel z wewnętrznej A wpięty na kostce zewn. pod B i na odwrót.
Dzięki za pomoc