Multi problem z uruchomieniem - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Multi problem z uruchomieniem (/showthread.php?tid=11359) |
Multi problem z uruchomieniem - Tomek886 - 2019-06-01 Panowie proszę o pomoc. Klimatyzacja w systemie multi 2x1 włączając obie jednostki wew. jednocześnie w tryb chłodzenia wszystko działa i jest ok. Jeśli załączymy tylko jedną jednostkę na chłodzenie obojętnie którą samodzielnie nie chłodzi, ciśnie na ssaniu spada i tworzy się próżnia (jak przy zakręconym zaworze tłocznym czynnik zbiera się w j. wew.). Rury nie są pomylone. Multi problem z uruchomieniem - PARTNER-MAR - 2019-06-01 Jakiej firmy? Komunikacja? Multi problem z uruchomieniem - Tomek886 - 2019-06-01 Firma Gree Przy źle podłączonej komunikacji zazwyczaj wyskakuje błąd na wew. i sprężarka nie rusza - dlatego na razie nie wziąłem jej pod uwagę. Sprawdzę komunikację w poniedziałek raz jeszcze tym bardziej że łączyliśmy ją na dwóch - możliwe że pomieszana dziwne że nie wywala błędu i wszytko startuje. Multi problem z uruchomieniem - jurny_drwal - 2019-06-02 Tomek886 napisał(a):Firma Gree Szczerze wątpię, na jakiej podstawie ma wyskoczyć błąd? Na pewno pomylona komunikacja, na przyszłość sugeruje łączenie kompletów instalacji taśmą izolacyjną. Multi problem z uruchomieniem - Tomek886 - 2019-06-03 Miałem na myśli wyskakiwanie błędu komunikacji na wyświetlaczu wew. tak jak w przypadku Gree E6 okazuje że nie zawsze przy pomylonej komunikacji wyskakuje błąd. Problem rozwiązany. Kabel z wewnętrznej A wpięty na kostce zewn. pod B i na odwrót. Dzięki za pomoc |