Momenty dokręcania - slawek7 - 2019-07-19

Potrzebuje Waszej porady.
W instrukcji klimatyzatora podane są wartości momentów dokręcania nakrętek rur kielichowanych 1/4" na 15Nm oraz 25Nm dla 3/8" (rur).

Natomiast w większości przypadków te wartości momentów znacznie sie od tego różnią na 18Nm dla 1/4" natomiast dla 3/8" to 33Nm a w niektórych nawet 42Nm

czy trzymalibyście się instrukcji czy raczej standardu? Bo te 15 i 25Nm nie jest za mało przypadkiem?


Momenty dokręcania - jurny_drwal - 2019-07-19

Jeżeli chodzi o 1/4 i 3/8 to w momencie kiedy na przedramieniu pojawia się druga żyłka wiem, że jest ok.

Na poważnie, to nigdy w ręku nie trzymałem klucza dynamometrycznego. Skręć, nabij azotem i będziesz wiedział. Najlepiej nauczyć się w ten sposób. Co zrobisz kiedy nie będzie klucza z Newtonami?


Momenty dokręcania - frost-ch - 2019-07-21

Ja używam Ibfxft i zawsze jest OK


Momenty dokręcania - Amfan - 2019-07-21

Do instrukcji klucza powinna być dołączona tabela z momentami . Ja się do niej stosuję . Do tej wyższej wartości ( jest zakres dla danego rozmiaru od do , zawsze dokręcam do tej wyższej ).


Momenty dokręcania - slawek7 - 2019-07-22

To w takim razie chyba coś spierniczyłem. Ciekawe kiedy będzie telefon z reklamacją. Trzymałem sie instrukcji bo tak mi kazali (najważniejsze co producent pisze). Sad


Momenty dokręcania - obser - 2019-07-22

A skąd Producent wie jakie rury stosujesz. Porównaj Tivento z Armacellem. Tivento odesłałem jak zobaczyłem, tam trzeba by siłę zwiększyć dwukrotnie.


Momenty dokręcania - byniom - 2019-07-23

obser napisał(a):A skąd Producent wie jakie rury stosujesz. Porównaj Tivento z Armacellem. Tivento odesłałem jak zobaczyłem, tam trzeba by siłę zwiększyć dwukrotnie.

Coś w tym może być bo ja od niedawna zacząłem używać do kielichowania wkrętarki , wcześniej robiłem ręcznie ale moja kilicharka CPS pozwala na podpięcie wkrętarki i gdy robię rękoma to sprzęgło zadziała ze dwa razy a przy wkrętarce pewnie jakieś 5 i wtedy miedź bardziej się utwardza a potem mniej popłynie już na śrubunku . Przytrafiły mi się dwa przypadki że mam nieszczelność na śrubunku a przez 28 lat anie razu gdy robiłem ręcznie . Używam dwa rodzaje rurek . Tivento i Armacell i od niedawna elektronicznego klucza dynamometrycznego.


Momenty dokręcania - MarioO - 2019-07-23

dziadkowa gruszka ,prawidłowy kołnierz który na styk przechodzi przez śrubunek i podobnie jak u drwala kontra ,druga żyła ,drżenie powieki,odcinka tlenu. :lol: Klienci pytaja przy przeglądach panie a gazu tu nie trzeba dopuszczać ?.Mam splity po parę ładnych lat i jest spokój.