Forum Klimatyzacja
Zasilanie pompek z jednostki centralnej - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Zasilanie pompek z jednostki centralnej (/showthread.php?tid=11973)



Zasilanie pompek z jednostki centralnej - Mikes12 - 2020-07-28

Muszę umieścić 2 pompki w jednostce centralnej i zasilać je oddzielnie tylko wtedy gdy dana jednostka wewnętrzna jest uruchomiona. Sterowanie będzie przez przekaźnik z opóźnieniem więc bez znaczenia dla mnie czy sterownie będzie masą czy plusem, DC czy AC.

Jednostki wewnętrzne mają stałe zasilanie więc tu się nie wepnę, na przewodach sterujących (A) jest napięcie DC ale nie zauważyłem różnicy pomiędzy klimatyzacją włączoną a wyłączoną (cały czas pulsuje).
Ktoś ma jakiś pomysł gdzie można się najłatwiej wpiąć w płytę PCB?

Schemat w załączniku


Zasilanie pompek z jednostki centralnej - barbie - 2020-07-28

to pływak uruchamia pompki .


Zasilanie pompek z jednostki centralnej - Mikes12 - 2020-07-29

Pompki to BlueDiamond oddalone od jednostek wewnętrznych z wejściem CR czyli pracują cały czas po podłączeniu do zasilania.


Zasilanie pompek z jednostki centralnej - freegass - 2020-07-30

Jeśli jednostki posiadają możliwość rozbudowy, to trzeba dołożyć moduły typu Dry Contact, który wystawia beznapięciowo status pracy jednostki.


Zasilanie pompek z jednostki centralnej - Amfan - 2020-07-30

Albo malusi termostacik z czujką przylgową na rurkę ssącą. I jak rurka zrobi się zimna to cyk termostacik przekaźniczkiem.


Zasilanie pompek z jednostki centralnej - gadget - 2020-08-01

A po co tak kombinować przecież te pompki mają też czujnik hot@cold . Pompka jest uruchamiana tylko jeśli wykryje różnicę temperatury.