Schładzacz do form wydmuchiwarki - popeye1803 - 2021-03-28

Dzień dobry,
Jest to mój pierwszy post, więc na wstępie witam wszystkich.
Mamy na zakładzie schładzacz wody obiegowej, która schładza formy, służące do wydmuchiwania butelek pet. Schładzacz składa się z dwóch obiegów i każdy z nich zasilany jest przez sprężarki Danfoss MTZ160-4VM, czynnik 407C. Jeden z obiegów nie pracuje, tzn. po załączeniu sprężarka pracuje przez ok 10 sekund i następnie się wyłącza. Na manometrach widać, że po włączeniu obiegu, wysokie ciśnienie rośnie do ok 25-28 bar i obieg się wyłącza. Prąd na sprężarce powinien być ok 12 A, a jest 22-24A. Pytanie mam, co może być przyczyną? Czy to oznacza uszkodzoną sprężarkę? jakie mogę jeszcze próby przeprowadzić, żeby znaleźć przyczynę? Z góry dziękuję za pomoc.


Schładzacz do form wydmuchiwarki - barbie - 2021-03-29

zobacz czy wziernik zmienił kolor .


Schładzacz do form wydmuchiwarki - popeye1803 - 2021-03-29

Właśnie wzierniki są już tak stare, że nie widać żadnych kolorów. Myślisz, że może to być wilgoć w układzie? Wymienię wzierniki i filtr odwadniacz. Czy uważasz, że nie będzie to awaria sprężarki?


Schładzacz do form wydmuchiwarki - barbie - 2021-03-29

może skraplacz wodny przerdzewiał ? .


Schładzacz do form wydmuchiwarki - popeye1803 - 2021-03-29

Hmm... sprawdzę to w środę, bo będę wymieniał wziernik, oraz filtr odwadniacz. Zrobię próbę szczelności i jeżeli będzie dziurawy skraplacz, to wyjdzie na próbie. Dziękuję za podpowiedzi, jeżeli przychodzą jeszcze jakieś pomysły, proszę się nimi podzielić. Po tych czynnościach przekażę, czy coś pomogło, czy też nie. Jeszcze raz dzięki.


Schładzacz do form wydmuchiwarki - radekklimat - 2021-03-31

Umyj skraplacz jak powietrzny, nic nie wymieniaj


Schładzacz do form wydmuchiwarki - popeye1803 - 2021-04-01

Serdecznie dziękuję za pomoc. Okazało się że pomogło... porządne umycie skraplacza. Radekklimat, miałeś rację. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Pozdrawiam.