Dzień dobry,
Jest to mój pierwszy post, więc na wstępie witam wszystkich.
Mamy na zakładzie schładzacz wody obiegowej, która schładza formy, służące do wydmuchiwania butelek pet. Schładzacz składa się z dwóch obiegów i każdy z nich zasilany jest przez sprężarki Danfoss MTZ160-4VM, czynnik 407C. Jeden z obiegów nie pracuje, tzn. po załączeniu sprężarka pracuje przez ok 10 sekund i następnie się wyłącza. Na manometrach widać, że po włączeniu obiegu, wysokie ciśnienie rośnie do ok 25-28 bar i obieg się wyłącza. Prąd na sprężarce powinien być ok 12 A, a jest 22-24A. Pytanie mam, co może być przyczyną? Czy to oznacza uszkodzoną sprężarkę? jakie mogę jeszcze próby przeprowadzić, żeby znaleźć przyczynę? Z góry dziękuję za pomoc.
  • Odpowiedz

barbie

  2021-03-29, 07:52:47
Top użytkownik
#2
zobacz czy wziernik zmienił kolor .
  • Odpowiedz

popeye1803

  2021-03-29, 08:42:58
Nowy użytkownik
#3
Właśnie wzierniki są już tak stare, że nie widać żadnych kolorów. Myślisz, że może to być wilgoć w układzie? Wymienię wzierniki i filtr odwadniacz. Czy uważasz, że nie będzie to awaria sprężarki?
  • Odpowiedz

barbie

  2021-03-29, 16:26:39
Top użytkownik
#4
może skraplacz wodny przerdzewiał ? .
  • Odpowiedz

popeye1803

  2021-03-29, 20:04:20
Nowy użytkownik
#5
Hmm... sprawdzę to w środę, bo będę wymieniał wziernik, oraz filtr odwadniacz. Zrobię próbę szczelności i jeżeli będzie dziurawy skraplacz, to wyjdzie na próbie. Dziękuję za podpowiedzi, jeżeli przychodzą jeszcze jakieś pomysły, proszę się nimi podzielić. Po tych czynnościach przekażę, czy coś pomogło, czy też nie. Jeszcze raz dzięki.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2021-03-31, 08:16:01
Moderator
#6
Umyj skraplacz jak powietrzny, nic nie wymieniaj
  • Odpowiedz

popeye1803

  2021-04-01, 21:10:06
Nowy użytkownik
#7
Serdecznie dziękuję za pomoc. Okazało się że pomogło... porządne umycie skraplacza. Radekklimat, miałeś rację. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Serwisy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2022 termoclima Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa