Klimatyzacja samsung problem błąd c101 e201 - Xbucykx - 2022-02-18

Witam posiadam klimatyzacje samsung multisplit AJ040TXJ2KG/EU i 2 jednostki wewnetrzne AR07TXFYAWKN/EU klimatyzacja działała z 2 miesiące nie było z nią problemów pewnego dnia po odłączeniu jej z pradu zwariowała na jednostkach wewnętrznych wyświetliła komunikat C101 a na zewnętrznej U200/E201 po zresetowaniu guzikiem F3 i próbie ponownego zadresowania guzikiem F1 wyswietla cie ciągle F1 i nic się nie dzieje a na jednostkach wewnątrz C101 przewody prądowe i komunikacji dobre napięcia dochodzą, rece opadają co robić co się uszkodziło żadnego zwarcia nic nie było jednostki wewnetrze reagują na pilot funkcje dzialaja nie startuje jednostka zewnętrzna ktoś pomoże


Klimatyzacja samsung problem błąd c101 e201 - aminokwas - 2022-02-19

Odłącz z zasilania (bezpiecznik), poczekaj chwilę.
Rozpocznij od nowa procedurę autoadresowania.

Jakimi przewodami masz spięte jednostki wewnętrzne z zewnętrzną?


Klimatyzacja samsung problem błąd c101 e201 - sulejowek - 2022-02-19

Xbucykx napisał(a):Witam posiadam klimatyzacje samsung multisplit AJ040TXJ2KG/EU i 2 jednostki wewnetrzne AR07TXFYAWKN/EU klimatyzacja działała z 2 miesiące nie było z nią problemów pewnego dnia po odłączeniu jej z pradu zwariowała na jednostkach wewnętrznych wyświetliła komunikat C101 a na zewnętrznej U200/E201 po zresetowaniu guzikiem F3 i próbie ponownego zadresowania guzikiem F1 wyswietla cie ciągle F1 i nic się nie dzieje a na jednostkach wewnątrz C101 przewody prądowe i komunikacji dobre napięcia dochodzą, rece opadają co robić co się uszkodziło żadnego zwarcia nic nie było jednostki wewnetrze reagują na pilot funkcje dzialaja nie startuje jednostka zewnętrzna ktoś pomoże


Tak to jest hak nie uwaza sie na szkoleniu albo spi Smile


Klimatyzacja samsung problem błąd c101 e201 - Xbucykx - 2022-02-19

Kabel komunikacji 1.5mm
aminokwas napisał(a):Odłącz z zasilania (bezpiecznik), poczekaj chwilę.
Rozpocznij od nowa procedurę autoadresowania.

Jakimi przewodami masz spięte jednostki wewnętrzne z zewnętrzną?
1,5mm komunikacja i 1,5mm zasilanie juz tak robiłem ale przy włączeniu po 1-3 min samo wywala błąd , przy zresetowaniu i próbie komunikacji caly czas f1 swieci na wyświetlaczu i cisza


Klimatyzacja samsung problem błąd c101 e201 - aminokwas - 2022-02-20

Ja również miałem podobne problemy z Samsungiem.
Na szkoleniu, z tego co sobie przypominam, musiałem wyjść do toalety zapewne w tej chwili, gdy było omawiane uruchamianie ;-)
Jednak wszystkie dotychczasowe uruchomienia udało się przeprowadzić postępując zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia - tam jest opisana krok po kroku procedura uruchamiania.

Pytałem o przewody łączące agregat z wewnętrznymi, gdyż wiem, że Samsung zaleca puszczenie osobnego przewodu komunikacyjnego (oddzielnie dla zasilania, oddzielnie dla komunikacji). Jednak wszystkie moje dotychczasowe montaże Samsunga ( a nie było ich znowu aż tak wiele) opierały się na przewodzie 5x1,5 mm2 i jak na razie wszystko śmiga.

Dlatego wczytaj się w instrukcję i postępuj zgodnie z nią. Na spokojnie.