Klimatyzacja Gree Change GWH12K - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Klimatyzacja Gree Change GWH12K (/showthread.php?tid=12958) |
Klimatyzacja Gree Change GWH12K - Kklima - 2023-01-16 Witam Jestem serwisantem, pracuję głównie na czynniku R32 dzisiaj miałem serwis jednostki Gree Change GWH12K (R410) Temperatura zewnętrzna 9 stopni Temperatura wewnątrz 21 stopni Jednostka zewnętrzna podczas chłodzenia załącza agregat a po chwili wentylator rusza. Ciśnienie zaczyna spadać do ok 6.5 bar po czym wentylator jednostki zewnętrznej się zatrzymuje a sprężarka cały czas chodzi. Ciśnienie wzrasta do ok 8.5 bar I wentylator rusza ponownie. Cykl się powtarza. Temperatura spada do ok 5 stopni na wylocie jednostki wewnętrznej Dodam że długość instalacji jaka została zastosowana to ok 1m. Jeżeli chodzi o grzanie nabija do ok 30 bar dosyć ciężko. Moje pytanie brzmi czy to normalny tryb chłodzenia? Prosiłbym o merytoryczną wypowiedź osób które pracowały/pracują na tym czynniku oraz marce Gree. Pozdrawiam RE: Klimatyzacja Gree Change GWH12K - freegass - 2023-01-16 W czym problem, że to nie R32? RE: Klimatyzacja Gree Change GWH12K - Kklima - 2023-01-16 Nie, chodzi o pracę jednostki zewnętrznej czy to normalne że wyłącza się wentylator a sprężarka cały czas chodzi ciśnienie ok 6.5 bar a gdy ciśnienie wzrośnie do 8.5 bar wentylator się włącza. datebest.net - visit website and win smartphone! - rustin - 2023-01-17 https://datebest.net - visit website and win smartphone! RE: Klimatyzacja Gree Change GWH12K - Amfan - 2023-02-05 6.5 bar dla 410 to parowanie -1.5C . Wcale się nie dziwię ,że urządzenie nie dopuszcza do przechłodzenia. |