Klimatyzacja Gree Change GWH12K - Kklima - 2023-01-16

Witam 
Jestem serwisantem,  pracuję głównie na czynniku R32 dzisiaj miałem serwis jednostki Gree Change GWH12K (R410)

Temperatura zewnętrzna 9 stopni 
Temperatura wewnątrz 21 stopni

Jednostka zewnętrzna podczas chłodzenia załącza agregat a po chwili wentylator rusza. 
Ciśnienie zaczyna spadać do ok 6.5 bar po czym wentylator jednostki zewnętrznej się zatrzymuje a sprężarka cały czas chodzi. Ciśnienie wzrasta do ok 8.5 bar I wentylator rusza ponownie. Cykl się powtarza. 

Temperatura spada do ok 5 stopni na wylocie jednostki wewnętrznej 

Dodam że długość instalacji jaka została zastosowana to ok 1m. 

Jeżeli chodzi o grzanie nabija do ok 30 bar dosyć ciężko. 

Moje pytanie brzmi czy to normalny tryb chłodzenia?

Prosiłbym o merytoryczną wypowiedź osób które pracowały/pracują na tym czynniku oraz marce Gree. 
Pozdrawiam


RE: Klimatyzacja Gree Change GWH12K - freegass - 2023-01-16

W czym problem, że to nie R32?


RE: Klimatyzacja Gree Change GWH12K - Kklima - 2023-01-16

Nie, chodzi o pracę jednostki zewnętrznej czy to normalne że wyłącza się wentylator a sprężarka cały czas chodzi ciśnienie ok 6.5 bar a gdy ciśnienie wzrośnie do 8.5 bar wentylator się włącza.


datebest.net - visit website and win smartphone! - rustin - 2023-01-17

https://datebest.net - visit website and win smartphone!


RE: Klimatyzacja Gree Change GWH12K - Amfan - 2023-02-05

6.5 bar dla 410 to parowanie -1.5C . Wcale się nie dziwię ,że urządzenie nie dopuszcza do przechłodzenia.