Forum Klimatyzacja
Głośnie działanie jednostki zewnętrznej Aux - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Głośnie działanie jednostki zewnętrznej Aux (/showthread.php?tid=14105)



Głośnie działanie jednostki zewnętrznej Aux - Okt123 - 2023-11-01

Cześć,

3 miesiące temu został założony u mnie klimatyzator Aux Freedom Plus 3,5kw. Jednostka zewnętrzna (AUX 12F2H/0) działa bardzo głośno - słychać wyraźne buczenie (link do nagrania poniżej). Zastanawiam się czy jest to normalne dla klimatyzatora tej firmy? W innym mieszkaniu miałem założony klimatyzator LG i działał nieporównywalnie ciszej. Czy powinienem zgłosić to do serwisu?
Obydwa klimatyzatory były włączone przy temp na zewnątrz 30st. C oraz na dużą moc. 
Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Aux:

https://www.youtube.com/watch?v=dPOnauC9cQU

LG:
https://www.youtube.com/watch?v=k_d61luJu9k

Pozdrawiam


RE: Głośnie działanie jednostki zewnętrznej Aux - kwiatyyy1 - 2023-11-02

Cytat:
prosze sprawdzic otuline sprezarki  Okazało się że otulina sprężarki się zsunęła jakiś kabelek się odsłonił co idzie do kompresora i tłukł o blachę obudowy klimatyzatora. O tak błahostka się okazała.

Miałem zasugerować, ale dzwięki szczególnie falujące nie sugerowały. Skoro już jest ok to dobrze [Obrazek: smile.png]. Miło, że pofatygowałeś się poinformować o sytuacji.


przypadek ktory ktos mial w freedom 3.5 kw , z reguly one sa głosne , ale jesli pracuje glosno a wczesniej nie pracowala nalezy wezwac instaltora zeby sprawdzil czy jest jak powinno byc , poza tym te plastiki podstawy na ktorych to stoi to CHujnia straszna . polecam gumowe 


https://allegro.pl/oferta/podstawa-gumowa-klimatyzatora-400-mm-12028621540?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gclid=EAIaIQobChMIvIfh772lggMV6Q-iAx2iRAIAEAQYASABEgKRYfD_BwE


RE: Głośnie działanie jednostki zewnętrznej Aux - Tytanowy Janusz - 2023-11-02

Na filmie klimatyzator jakby kręcił na 100% Jeśli czynnika jest prawidłowa ilość to raczej niewiele zdziałasz. Musisz potestować w sezonie jak to moduluje może masz niedobór mocy? Co tym chłodzisz? Klimatyzator nie powinien chodzić na maxa na okrągło-trwałość i efektywność spada.
Dodatkowo można dogłuszyć komorę sprężarki materiałami niechłonącymi wilgoć, trzeba to robić z głową. W tym przypadku dźwięk w znacznym stopniu promieniuje do tylu i rozprasza się na ścianie, tam też można podziałać jak komuś bardzo zależy.