Forum Klimatyzacja
Multi split, dobijanie czynnika - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Multi split, dobijanie czynnika (/showthread.php?tid=14532)



Multi split, dobijanie czynnika - Vostro - 2025-03-31

Witam 

Uciekło trochę czynnika z układu, przyczyna znaleziona i naprawiona . 

Pytanie:
Jak dobić brakujący czynnik? Na zwykłym splicie wystarczy patrzyć ma zegary aż będzie odpowiednie ciśnienie, a jak to wygląda z Multi split? Czy też można podłączyć pod jeden z układów i obserwować ciśnienie?
Pozdrawiam


RE: Multi split, dobijanie czynnika - Arktos - 2025-04-18

Cześć, czynnik chłodniczy zawsze wpuszczasz na wagę, a nie na ciśnienie! Przy inwerterze, który sobie moduluje częstotliwość pracy to dobijanie na samo ciśnienie jest po prostu błędem. Jeśli chodzi o układy MULTI to tam masz jeden układ chłodniczy i wykonujesz tę procedurę tak samo jak w przypadku SPLIT.
1. Ściągnąć czynnik do pustej butli i zważyć.
2. Sprawdzić z DTR ile powinno być.
3. Puszczasz klimę w chłodzeniu zapinasz węże z oprawami i delikatnie puszczasz zaworkiem na oprawach. Dobijasz oczywiście cieczą - jak masz butle jednozaworową to ją odwracasz, a jak dwuzaworową to zapinasz się na stronę cieczy.
4. Cały czas patrzysz na wagę ile Ci zeszło z butli. Pilnujesz by dobić dokładnie tyle ile potrzeba.
5. Pamiętaj, że w oprawach i wężach też Ci coś zostanie czynnika, więc to uwzględnij przy dobijaniu.