Multi split, dobijanie czynnika - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Multi split, dobijanie czynnika (/showthread.php?tid=14532) |
Multi split, dobijanie czynnika - Vostro - 2025-03-31 Witam Uciekło trochę czynnika z układu, przyczyna znaleziona i naprawiona . Pytanie: Jak dobić brakujący czynnik? Na zwykłym splicie wystarczy patrzyć ma zegary aż będzie odpowiednie ciśnienie, a jak to wygląda z Multi split? Czy też można podłączyć pod jeden z układów i obserwować ciśnienie? Pozdrawiam RE: Multi split, dobijanie czynnika - Arktos - 2025-04-18 Cześć, czynnik chłodniczy zawsze wpuszczasz na wagę, a nie na ciśnienie! Przy inwerterze, który sobie moduluje częstotliwość pracy to dobijanie na samo ciśnienie jest po prostu błędem. Jeśli chodzi o układy MULTI to tam masz jeden układ chłodniczy i wykonujesz tę procedurę tak samo jak w przypadku SPLIT. 1. Ściągnąć czynnik do pustej butli i zważyć. 2. Sprawdzić z DTR ile powinno być. 3. Puszczasz klimę w chłodzeniu zapinasz węże z oprawami i delikatnie puszczasz zaworkiem na oprawach. Dobijasz oczywiście cieczą - jak masz butle jednozaworową to ją odwracasz, a jak dwuzaworową to zapinasz się na stronę cieczy. 4. Cały czas patrzysz na wagę ile Ci zeszło z butli. Pilnujesz by dobić dokładnie tyle ile potrzeba. 5. Pamiętaj, że w oprawach i wężach też Ci coś zostanie czynnika, więc to uwzględnij przy dobijaniu. |