![]() |
|
zalodzony skraplacz - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: zalodzony skraplacz (/showthread.php?tid=1502) |
zalodzony skraplacz - Qba - 2008-07-23 - klient zadzwonił z tym problemem - dokładnie to zalodzają się strasznie zawory a klima włącza się i wyłącza .niedawno był serwis ,podobno dobili czynnika no i znowu to samo. klima to ACSON 7kw w sklepie no i już 7-letnia(to chyba na r-22) zanim pojadę to pytam o sugestie. dzięki z góry zalodzony skraplacz - byniom - 2008-07-23 czy aby napewno chodzi ci o to że skraplacz jest zalodzony a nie parownik ? zalodzony skraplacz - maro196 - 2008-07-23 sprawdz cisnienie pewnie dziura gdzies jest, skraplacz tez sie potrafi zalodzic, doswiadczenie mam moze nie duze ale takie rzeczy widzialem juz zalodzony skraplacz - Qba - 2008-07-23 klient mówi że ,,to coś na zewnątrz'' więc na pewno skraplacz a dokładnie zawory!! zalodzony skraplacz - byniom - 2008-07-23 Od zaworów do skraplacza to jeszcze kawałek , ludzie często jednostkę zewnętrzną nazywają skraplaczem.Wróćmy do tych zaworów , jeżeli ci szronieją to sprawdź czystość jednostki wewnętrznej czyli filtry i parownik potem możesz sprawdzać ciśnienie. zalodzony skraplacz - Klima-cool - 2008-08-16 jakieś 5 lat temu przy moich początkach pomyliłem rurociągi przy multi klimie elektryka przy jednej a miedz przy drogiej panowie w serwerowni po tygodniu wisiał lud a spliita nie było widać może to to he he |