Forum Klimatyzacja
Wyspa mroźnicza - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Wyspa mroźnicza (/showthread.php?tid=1696)



Wyspa mroźnicza - mysiek - 2008-09-19

Witam


Mam problem. Serwisuje wyspę mroźniczą i ona po tygodniu jest zabita lodem. Problem taki jest podobno od niedawna(może 3 miesiące) niestety nie widziałem jak działało to wcześniej.

Temperatura końca odtajania to 12 stopni, czas odtajania 60 minut, 4 odtajania na dobę czas ociekania 10 minut.

najdziwniejsze jest to że obok stoi druga wyspa i tam jest wszystko ok. parametry ma podobne, wręcz identyczne i wszystko działa na jednym układzie.

Miesiąc temu dokonywaliśmy dokładnego odtajania, lodówka dwa dni stała wyłączona. I po tygodniu znowu było w niej pełno lodu.


Wyspa mroźnicza - Artic - 2008-09-19

sprawdz grzałki i podnieś temperature odtajania na 25st. PS ten temat już był więc nie ma potrzeby znów go drążyć poczytaj tu...

http://klimatyzacja.pl/forum/viewtopic.php?id=2145


Wyspa mroźnicza - bodzio - 2008-09-19

Jak ustawienia mają takie same to zobacz gdzie czujniki są mocowane może tym się różnią i sprawdz grzałke.


Wyspa mroźnicza - radekklimat - 2008-09-19

sprawdz czy podczas oddtajania wentylatory w wyspie działaja i jak grzalki sa sprawne to wystarczy 12 stopni koniec oddtajania a ociekanie 2-3 minuty