Sprężarka R404 a R22 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Sprężarka R404 a R22 (/showthread.php?tid=1932) |
Sprężarka R404 a R22 - pawelek - 2009-01-23 Witam mała chłodnia pracowała na R22, sprężarka się zatarła. Czy mogę zastosować nową sprężarkę na czynnik R404 i puścić ją na R22. Nie chce zmieniać zaworu rozprężnego. Czy mogę z powrotem zastosować ów czynnik R22 odessany z układu. Słyszałem, że można tak zrobić i będzie hulać, tylko sprężarka straci ok. 20% mocy. Sprężarka R404 a R22 - szk6 - 2009-01-23 jeśli zastosowałeś taką samą sprężarkę tylko na 404 to nie ma problemu różni się tylko olejem a wydajność agregatu nie zmieni się Sprężarka R404 a R22 - radekklimat - 2009-01-24 do tego jeszcze zmien filter Sprężarka R404 a R22 - awax - 2009-01-24 Może jednak lepiej zmienic czynnik????? Sprężarka R404 a R22 - Artic - 2009-01-24 przy wymianie maszyny która już chodziła na 404 to nie ma sensu wymieniac oleju i puszczać na 22. koszt oleju a koszt zaworu?? nie są to jakieś staszne koszty a układ już będzie ,,,ekologiczny,, i masz problem z głowy z r22 Sprężarka R404 a R22 - pawelek - 2009-01-24 do awax jak zmienię czynnik to muszę zmienić i zawór rozprężny. Klient strasznie skąpy. do Artic układ chodził na R22, a ja chce wsadzić sprężarkę na R404 i napełnić R22, oczywiście takiej samej wydajności Jeszcze jedno jak ściągnę R22 to czy z powrotem mogę go użyć? Sprężarka R404 a R22 - RoliX - 2009-01-24 A dlaczego nie kupisz sprężarki na R 22 są jeszcze dostępne i problem z głowy.Problemem jest tylko to co było powodem że się zatarła.Ciekawe co?To że brak oleju napewno.Tylko dlaczego? Sprężarka R404 a R22 - awax - 2009-01-24 pawelek napisał(a):do awaxPo "spalonej" sprężarce nie dawałbym tego samego czynnika.Klient skąpy,ale to Ty możesz potem dopłacić.Sprawdż aktualna cene R22 plus olej i może taniej będzie zawór wymienić.? Sprężarka R404 a R22 - bodzio - 2009-01-25 Jak sprężarka miała uszkodzenie elektryczne to olej i czynnik będzie zakwaszony. Wpuszczenie do układu tego samego czynnika może z czasem zniszczyć nową sprężarke. Sprężarka R404 a R22 - pawelek - 2009-01-26 dzięki za podpowiedzi, stanęło na tym że napełniłem jednak R404. Sprężarka R404 a R22 - p.obelix - 2009-01-26 I tak powinno być. Czemu boicie się skąpych klientów. Przecież to Wy jesteście fachowcem i to Wy dyktujecie warunki. |