Sprężarka R404 a R22 - pawelek - 2009-01-23

Witam
mała chłodnia pracowała na R22, sprężarka się zatarła. Czy mogę zastosować nową sprężarkę na czynnik R404 i puścić ją na R22. Nie chce zmieniać zaworu rozprężnego. Czy mogę z powrotem zastosować ów czynnik R22 odessany z układu.
Słyszałem, że można tak zrobić i będzie hulać, tylko sprężarka straci ok. 20% mocy.


Sprężarka R404 a R22 - szk6 - 2009-01-23

jeśli zastosowałeś taką samą sprężarkę tylko na 404 to nie ma problemu różni się tylko olejem a wydajność agregatu nie zmieni się


Sprężarka R404 a R22 - radekklimat - 2009-01-24

do tego jeszcze zmien filter


Sprężarka R404 a R22 - awax - 2009-01-24

Może jednak lepiej zmienic czynnik?????


Sprężarka R404 a R22 - Artic - 2009-01-24

przy wymianie maszyny która już chodziła na 404 to nie ma sensu wymieniac oleju i puszczać na 22. koszt oleju a koszt zaworu?? nie są to jakieś staszne koszty a układ już będzie ,,,ekologiczny,, i masz problem z głowy z r22


Sprężarka R404 a R22 - pawelek - 2009-01-24

do awax
jak zmienię czynnik to muszę zmienić i zawór rozprężny. Klient strasznie skąpy.

do Artic
układ chodził na R22, a ja chce wsadzić sprężarkę na R404 i napełnić R22, oczywiście takiej samej wydajności

Jeszcze jedno jak ściągnę R22 to czy z powrotem mogę go użyć?


Sprężarka R404 a R22 - RoliX - 2009-01-24

A dlaczego nie kupisz sprężarki na R 22 są jeszcze dostępne i problem z głowy.Problemem jest tylko to co było powodem że się zatarła.Ciekawe co?To że brak oleju napewno.Tylko dlaczego?


Sprężarka R404 a R22 - awax - 2009-01-24

pawelek napisał(a):do awax
jak zmienię czynnik to muszę zmienić i zawór rozprężny. Klient strasznie skąpy.

do Artic
układ chodził na R22, a ja chce wsadzić sprężarkę na R404 i napełnić R22, oczywiście takiej samej wydajności

Jeszcze jedno jak ściągnę R22 to czy z powrotem mogę go użyć?
Po "spalonej" sprężarce nie dawałbym tego samego czynnika.Klient skąpy,ale to Ty możesz potem dopłacić.Sprawdż aktualna cene R22 plus olej i może taniej będzie zawór wymienić.?


Sprężarka R404 a R22 - bodzio - 2009-01-25

Jak sprężarka miała uszkodzenie elektryczne to olej i czynnik będzie zakwaszony.
Wpuszczenie do układu tego samego czynnika może z czasem zniszczyć nową sprężarke.


Sprężarka R404 a R22 - pawelek - 2009-01-26

dzięki za podpowiedzi, stanęło na tym że napełniłem jednak R404.


Sprężarka R404 a R22 - p.obelix - 2009-01-26

I tak powinno być. Czemu boicie się skąpych klientów. Przecież to Wy jesteście fachowcem i to Wy dyktujecie warunki.