Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju? (/showthread.php?tid=1954) |
Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju? - Toronto - 2009-01-04 Agregat i parownik na dachu, jeden poziom. Chciałbym widzieć jak zapewnić powrót ewentualnie zatrzymać olej w sprężarce. Agregat ma pompę olejową, zabezpieczenia cisnienia oleju. Nie będzie separatora oleju na układzie. Czynnik 407C, odparowanie +6, Agregat frascold. Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju? - senior - 2009-01-04 jaką pompę olejową?? jeśli ten sam poziom, to zrób spadek ok 5 cm. na 10 metrów( w stronę sprężarki) i to aż za dużo, przy tym cisnieniu to raczej wogóle nie powinno być problemu z powrotem oleju Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju? - Artic - 2009-01-04 dobrze umiejscowione syfony i wrzutki załatwia problem. Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju? - Toronto - 2009-01-04 Pompa wbudowana w sprężarkę półhermetyczną. Wydajność okolice 49kW Nie rozumiem "wrzutki". Znam znaczenie tego słowa ale nie w związku z chłodnictwem.
Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju? - AS - 2009-01-04 Kolego, roumiem ,że nie chcesz dawać odolejacza za spręzarką. To jedyna rzecz jaką możesz zrobic to odpowiednie średnice rurociągów, które zagwarantują powrót oleju do karteru sprężarki. Można średnice dobrać na maksymale, dopuszczale prędkości przepływów. Dla cieczy 1m/s, tłoczenie 15 m/s, ssanie 12 m/s + oczywiście syfony na podejściach pod piony oraz na zejściach z pionów, jeżleli pion ma wysokość większą niż 6 mb to co 3 mb należy zamontować syfon na rurociągu tłocznym. Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju? - Toronto - 2009-01-04 54 ssanie; 24 tłoczenie (mm) Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju? - AS - 2009-01-04 Jakie są odległości pomiędzy sprężaką i skraplaczem(pion i poziom) i pomiedzy sprężaką i chłodnicą, zbiornikiem cieczy i chłodnicą? Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju? - Toronto - 2009-01-05 Sprężarka, zbiornik cieczy, skraplacz stanowią jedno, agregat skraplający. Parownik oddalony od całości o 40 metrów na tym samym poziomie. Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju? - AS - 2009-01-05 42 ssanie, 22 ciecz Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju? - Artic - 2009-01-05 tak 42 i 22 starczy wrzutka to odwrócony syfon który zapobiega cofaniu się oleju Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju? - senior - 2009-01-05 tego słówka nie znalem , u mnie to sie mówi wywinięty syfon na drugą stronę :-)
Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju? - pawelek - 2009-01-06 albo główka łabędzia Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju? - Toronto - 2009-01-07 domyślam się że na tłoczeniu instalujemy główkę łabędzia |