agregat zasilający komorę w laboratorium - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: agregat zasilający komorę w laboratorium (/showthread.php?tid=1992) |
agregat zasilający komorę w laboratorium - Qba - 2009-01-24 komora laboratoryjna ( +60 do -20 ) a na zegarach 1,3 ssanie i 14 tłoczenie. Czy to dopuszczalne wskazania ? Układ oczywiście na 404. Przy nastawie na -10 w komorze, przegrzanie 0*C, tzn :temp.ssącej -20 a parowanie -20*C. Nie wiem jeszcze co się będzie dziać jak dogrzeją komorę na 60*C ! W poniedziałek tam jadę ale co o tym sądzicie ? Pozdro . - dzisiaj zadzwonili że rura ssąca aż do samej sprężarki ,biała' ,więc kazałem wyłączyć żeby nie zniszczyć głowicy (już raz była robiona) Czy to coś z zaworem? agregat zasilający komorę w laboratorium - szk6 - 2009-01-24 pierwsza rzecz jaką bym zrobił to sprawdziłbym właśnie TZR agregat zasilający komorę w laboratorium - radekklimat - 2009-01-24 zle wyregulowany zawor rozprezny agregat zasilający komorę w laboratorium - Alpak - 2009-01-24 Qba: Twoje posty mnie czasami przerazaja... Sam piszesz ze 'przegrzanie 0*C' to nic dziwnego ze biala rura... agregat zasilający komorę w laboratorium - AS - 2009-01-25 Kolego, podobny efekt dają niepracujące wentylatory na chłodnicy oraz oblodzenie chłodnicy w stopniu uniemożliwiającym przepływ powietrza. A to znacznie łatwiej sprawdzić, niż zabierać się od razu za zawór rozprężny. agregat zasilający komorę w laboratorium - Dr Carrier - 2009-01-25 Zgadzam się z kolegą "radekklimat" coś dzieje się z zaworem rozprężnym. Może się popsuł, zwłaszcza że komora pracuje do temp. +60 st. Jeżeli taka temp. działa równocześnie na czujnik jak i na głowicę zaworu może dojąć do deformacji membrany, co zaowocuje tym że zawór może nie pracować prawidłowo. Z kolei wypowiedź kolegi "AS" nie ma potwierdzenia w praktyce. po to montuje się zaworu termostatyczne a nie automatyczne aby on regulował przegrzanie i zabezpieczał przed dostaniem się mokrych par na sprężarkę. Proponuję jadąc na ten serwis zabrać ze sobą nowy TZR. Jest jeszcze jedna możliwość że już posypała się zprężarka. Pozdrawiam agregat zasilający komorę w laboratorium - Alpak - 2009-01-25 Qba: cos pomieszales chyba... 1,3 bara na 404 to jest jakies -27/-28 st. C. Na ssacej piszesz ze masz kolo -20st. C. Wiec przegrzanie masz nie 0K tylko jakies 7-8K. Moglo by byc troche wieksze. Sprawdz to jeszcze raz i napsz. agregat zasilający komorę w laboratorium - Alpak - 2009-01-25 Taka mala uwaga Jesli komora jest do -20 to przy koncowej temperaturze rurka ssaca bedzie biala Podnies to przegrzanie a rurka sie nie przejmuj i doczytaj troche ![]() Pozdrawiam. agregat zasilający komorę w laboratorium - Qba - 2009-01-27 regulacja nie ma szans zabezpieczona śrubka nitem ,więc nic z tego. A zawór to Danfos z wyrównaniem zewnętrznym ciśnienia. agregat zasilający komorę w laboratorium - szk6 - 2009-01-27 to zerwać i wyregulować potem zanitowac |