R22 zamienilem na R407c - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: R22 zamienilem na R407c (/showthread.php?tid=2540) |
R22 zamienilem na R407c - kureks27 - 2009-06-15 Jakie moga byc skutki zamiany r22 na r407 poniewaz klimatyzator jakos nie chodzi tak jak ma codzic .dzieki za odpowiedzi R22 zamienilem na R407c - awax - 2009-06-15 Wątpię aby to była wina czynnika.To nie jest dobra zamiana R22 zamienilem na R407c - Shitashii - 2009-06-15 A jak "codzi"? Opisz dokładniej co zrobiłeś / jak to zrobiłeś. Co to za urządzenie, klima zwykła? R22 zamienilem na R407c - radekklimat - 2009-06-15 tak sie robi tylko nie zapomnij zmienic olej na syntetyczny R22 zamienilem na R407c - boryspol - 2009-06-20 radekklimat napisał(a):tak sie robi tylko nie zapomnij zmienic olej na syntetycznyI co ? Na przyszły rok będziemy tak robić we wszystkich serwisowanych przez nas urzadzeniach pracujących na R22 ? Nie wierzę. Jaki byłby koszt takiej operacji i jaki sens ? Skąd weżmiesz części zamienne do tych urzadzeń ? Kto dałby gwarancję na taką usługę ? R22 zamienilem na R407c - byniom - 2009-06-20 poczytaj trochę o czynnikach to się dowiesz że nie tylko r407 zastępuje r22 i wcale nie trzeba wymieniać części R22 zamienilem na R407c - boryspol - 2009-06-20 Co do części to miałem na myśli to że nie kupisz części zamiennych do urządzeń które ci się ZEPSUJĄ, bo nie będą już produkowane ![]() Więc po co inwestować w taki sprzęt ? R22 zamienilem na R407c - byniom - 2009-06-20 O jakich częściach konkretnie mówisz? Urządzenia się psuły i psują nadal i części jakoś się znajdują. R22 zamienilem na R407c - boryspol - 2009-06-20 OK Powodzenia. Ja wolę serwisować nowy sprzet. Nie mam zamiaru szukać po złomowiskachy starych części. A w zasadzie precyzuje to konkretnie ustawa. R22 zamienilem na R407c - byniom - 2009-06-20 Kto ci każe jeździć po złomowiskach ? do stargo urządzenia można włożyć nową sprężarkę . R22 zamienilem na R407c - Rześki LUFT - 2009-06-22 do starego urządzenia też dostaniesz każdą cześć pod warunkiem ze urządzenie jest normalnej firmy a nie marketowe
R22 zamienilem na R407c - popeye - 2009-06-24 Nie chlodzi tak jak powinien bo 407C nie ma wydajnosci chlodniczej takiej jak R22. Wniosek: sprezarka bedzie pracowac o wiele dluzej lub ciezej . Energetycznie nieoplacalne. Tyle moim skromnym zdaniem. R22 zamienilem na R407c - byniom - 2009-06-24 Ale wcale nie musisz ładowac 407C , są inne zamienniki. R22 zamienilem na R407c - awax - 2009-06-24 Nie sądzę aby bez szegółowych dokładnych pomiarów dało się odczuć różnicę przy pracy na 407 i R22.Przyczyna musi być inna. R22 zamienilem na R407c - radekklimat - 2009-06-24 oba te gazy pracuja na praktycznie takich samych cisnieniach wiec nie widze przeszkod zeby zastepowac jeden drugim nalezy tylko wymienic olej na syntetyczny dla 407c i filter jak wystepuje i to wszystko a jeszcze jedno moc silnika w klimie dla tych gazow jest taka sama R22 zamienilem na R407c - popeye - 2009-06-24 Urządzenie zaprojektowane na R22 po zamianie czynnika na R407 nie będzie mialo takiej samej wydajności.Co innego jezeli porównujemy dwa urządzenia o tej samej mocy ,jedno na R22 a drugie na R407 . Ogólnie R407 jest trudnym do zapanowania gazem Pozdrawiam R22 zamienilem na R407c - PYTON - 2009-06-24 Ja często robiłe odwrotneie R-407 zamieniałem na R-22 i tak robiło duzo serwisantów bo R-407 to niewypał technologiczny: posiada tak zwany poślizg tempereturowy i często rozwarstwia się. Nie wiem ile prawdy jest z tym olejem bo nigdy nie mialem takiego przypadku ale jeśli spręrzarka jescze nie zatarła się to powinno być ok. Musi być inny powód nieprawidłowego działania. R22 zamienilem na R407c - boryspol - 2009-06-25 byniom napisał(a):Ale wcale nie musisz ładowac 407C , są inne zamienniki.To może pomyślmy nad tym co będziemy ładować, bo niedługo wszystkich nas to będzie dotyczyć. R22 zamienilem na R407c - awax - 2009-06-25 Może po prostu klimatyzator został napełniony parą,nie cieczą i tak naprawdę nie jest to już R407. Prawidłowo napełniony układ bez żadnych "dopełnień" MUSI pracować dobrze !!! R22 zamienilem na R407c - europejczyk - 2009-08-10 Z tego co piszecie nie opłaca się używać R407 są z nim problemy lepiej zastępować innym może R404 lepszy jest osobiście widziałem chłodnie chodziła na R407 (ktoś już wymienił chłodziwo) właściciel zadowolony był. R22 zamienilem na R407c - byniom - 2009-08-10 R404 jest raczej do niskich temperatur a nie do klimy. |